Page 2 sur 2
Re: Pression I/O link 32 bit PTP33B
Posté : 19 nov. 2020, 14:58
par varach
Barbu21 a écrit : ↑19 nov. 2020, 14:56
Salut Varach,
Oui il faut que tu prenne du bit 0 au bit 29 pour la lecture de la valeur de pression
désolé ,je suis perdu , comment je récupère que les premiers ?
Bonne journée
Re: Pression I/O link 32 bit PTP33B
Posté : 19 nov. 2020, 15:01
par itasoft
slts,
c'est pas de ta faute, c'est parce que j'entrave que couic en "teutons"
en Unity ça revient à déclarer une variable du type REAL à l'adresse absolue des 32 bits
Re: Pression I/O link 32 bit PTP33B
Posté : 19 nov. 2020, 15:02
par varach
itasoft a écrit : ↑19 nov. 2020, 15:01
slts,
c'est pas de ta faute, c'est parce que j'entrave que couic en "teutons"
lol !!!

Re: Pression I/O link 32 bit PTP33B
Posté : 20 nov. 2020, 07:16
par varach
Bonjour ,
Dans l'idée il faudrait que je mask les bits que je ne veux pas ?
Bonne journée,
Yann
Re: Pression I/O link 32 bit PTP33B
Posté : 20 nov. 2020, 08:32
par varach
Bon voila ,
utilisation de l'instruction :
WAND-DW .. ( ET double mot)
et je masque les bit 30 et 31 : DW#16#3FFFFFFF
Bonne journée et merci pour votre aide ,
Yann