Page 2 sur 2

Re: Pression I/O link 32 bit PTP33B

Posté : 19 nov. 2020, 14:58
par varach
Barbu21 a écrit : 19 nov. 2020, 14:56 Salut Varach,

Oui il faut que tu prenne du bit 0 au bit 29 pour la lecture de la valeur de pression
désolé ,je suis perdu , comment je récupère que les premiers ?

Bonne journée

Re: Pression I/O link 32 bit PTP33B

Posté : 19 nov. 2020, 15:01
par itasoft
slts,
c'est pas de ta faute, c'est parce que j'entrave que couic en "teutons"
en Unity ça revient à déclarer une variable du type REAL à l'adresse absolue des 32 bits

Re: Pression I/O link 32 bit PTP33B

Posté : 19 nov. 2020, 15:02
par varach
itasoft a écrit : 19 nov. 2020, 15:01 slts,
c'est pas de ta faute, c'est parce que j'entrave que couic en "teutons"
lol !!! :)

Re: Pression I/O link 32 bit PTP33B

Posté : 20 nov. 2020, 07:16
par varach
Bonjour ,

Dans l'idée il faudrait que je mask les bits que je ne veux pas ?

Bonne journée,

Yann

Re: Pression I/O link 32 bit PTP33B

Posté : 20 nov. 2020, 08:32
par varach
Bon voila ,

utilisation de l'instruction :

WAND-DW .. ( ET double mot)

et je masque les bit 30 et 31 : DW#16#3FFFFFFF

Bonne journée et merci pour votre aide ,

Yann