Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
Posté : 11 déc. 2020, 11:27
par Soso
Oui, ça je le sais très bien mais la valeur de la consigne sera reçu par l'automate sous quelle forme ?
Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
Posté : 11 déc. 2020, 11:29
par itasoft
slts,
sous quelle forme ???????? désolé je comprends pas ce que tu veux dire
Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
Posté : 11 déc. 2020, 11:30
par Soso
J'ai du mal à m'exprimer c'est pas très grave merci de votre aide.
Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
Posté : 11 déc. 2020, 12:11
par JC87
Bonjour,
Il y a deux aspects dans ce projet, la mesure de température d'une part et la régulation ou exploitation de la mesure d'autre part.
Il faut dans un premier temps mettre la mesure à l'échelle dans une unité physique au format flottant de préférence puis dans un deuxième temps travailler avec cette mesure et la consigne au format flottant aussi (%MFxxx) qui sera exprimée dans la même unité physique.
Ensuite ça dépend de ce qu'il faut faire, si il s'agit juste d'attendre que la température ait atteint une consigne c'est juste une comparaison à faire "température>=Consigne". Si il faut réguler cette température là il faudra utiliser un bloc PID qui doit surement exister sous Somachine Basic.
JC
Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
Posté : 11 déc. 2020, 13:09
par Soso
Bonjour,
Dans le mille JC, c'est exactement les réponses que je demandais ! je m'y mets de suite en vous souhaitant de passer une bonne journée !
Re: Mise à l'echelle 4-20mA sous somachine
Posté : 11 déc. 2020, 14:57
par itasoft
Slts,
JC87 à la faculté de comprendre l'incompréhensible, LOL