Page 2 sur 2

Re: Problème sorties analogiques

Posté : 18 févr. 2021, 09:14
par ericlardechois
Bonjour,

Et dans le schéma ci-dessus, ne pas oublier l'alimentation quelque part !
C'est à voir selon le matériel.
Souvent il y a une alimentation disponible dans le VAR et l'automate et l'afficheur sont passif.
Parfois, c'est plus facile d'alimenter coté automate

Si la liaison automate/var fonctionne actuellement, il doit y avoir une alimentation dans l'un des deux !
Mais c'est peut être une liaison bus entre var et automate

Eric

Re: Problème sorties analogiques

Posté : 18 févr. 2021, 09:33
par Béryl
Oui, je suis parti d'un var qui a une sortie active.

Attention : si la carte d'entrée ana de l'automate est du genre AMI 0800 et que tu passe par un ABE7 CPA02, bien penser à faire le petit pont entre IC et IV. Je viens d'en faire l'amère expérience et il vaut mieux ne pas avoir une main à branler un âne pour le faire :evil:

Re: Problème sorties analogiques

Posté : 19 févr. 2021, 08:09
par pierre14
Bonjour,
Ah je vois mieux avec un schéma tout simple. Je vais tester, je vous remercie pour les infos très utiles.