Modification configuration sous PL7PRO

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 932
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Modification configuration sous PL7PRO

Message par Bruce33 »

Merci pour l'envoi (et la confiance ;) ).
Effectivement la configuration est correcte.
Cependant quand j'accède à l'écran des loops, PL7 me demande systématiquement de valider la configuration.
Ce n'est pas normal. Et si je valide (sans rien modifier) ensuite tout va bien !

Je ne sais pas comment expliquer ce faux problème : bug ? modification en ligne mal prise en compte ?
Malheureusement vous ne pourrez probablement pas corriger ce problème en ligne, donc un rechargement de l'automate sera peut-être nécessaire.
En récupérant le programme depuis l'automate, avez-vous le même souci ?

Assurez-vous aussi d'utiliser la dernière version de PL7 Pro : version 4.5 SP5 (avec hotfix tant qu'à faire).
liout
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 23 févr. 2021, 13:01

Re: Modification configuration sous PL7PRO

Message par liout »

Bonjour,

Problème résolu grâce a votre remarque BRUCE !! , l'app demande systématiquement de valider la configuration dans l'écran des loops ! donc il manque une validation au niveau de loops tous simplement, je ne sait pas comment ça c'est passé avant sans validation ! surement un chargement avec des différente version de PL7pro.

merci beaucoup les amis