Page 2 sur 3

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Posté : 23 févr. 2016, 13:19
par itasoft
oui

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Posté : 25 févr. 2016, 14:33
par Anthony
Niquel mon variateur marche parfaitement comme je veux, enfin presque, je lui met du 4-20mA et il fonctionne comme s'il était en 0-20mA... Une explication à me proposer ?

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Posté : 25 févr. 2016, 14:54
par itasoft
slts,
pas compris la question ?

a savoir:
4mA = vitesse =0
20mA = vitesse = maxi

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Posté : 25 févr. 2016, 15:03
par Anthony
En ce moment :
A 4mA = vitesse = environ 10 Hz
A 20mA = vitesse = maxi (50Hz)
(ce qui correspond à un fonctionnement 0-20mA)
C'est plus compréhensif ou pas ?

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Posté : 25 févr. 2016, 15:16
par itasoft
slts,
c'est pas normal, voir si dans les paramètres on peut choisir 0/20mA ou 4/20mA ??

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Posté : 25 févr. 2016, 15:21
par Anthony
Normalement oui je l'ai paramétré comme il faut pour l'avoir en 4-20mA sauf que voilà...
Merci quand même, ça m'a déjà pas mal aidé tout ça ;) !

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Posté : 25 févr. 2016, 15:52
par philou77
Salut !

Vérifie si tu n'as pas LSP(Vmini) à 10 HZ et HSP(Vmaxi) à 50 Hz.. auquel cas ton variateur fait une règle de trois 4-20ma / 10HZ-50Hz

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Posté : 25 févr. 2016, 18:13
par Ulairi
Ce variateur possède une entrée analogique en tension 0-10V et une entrée analogique en courant 4-20mA.
Attention donc à ne pas être en sommateur sur ces deux entrées (voir config d'une entrée logique en [AT]).

Il est possible de régler la plage de variation. Il faut donc vérifier les paramètres A 101 à A 105
Si vous êtes toujours en sommateur (par défaut si vous n'avez pas configuré une entrée logique [AT]), vérifier aussi que le paramètre A 011 = 0.

Image

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Posté : 29 févr. 2016, 13:32
par Anthony
J'ai trouvé tout ça, j'ai donc tester aussi ma carte de sortie analogique et il s'avère qu'à 6400 points elle délivre 7-8 mA, je pense donc que ma carte est une carte 4-20 mA ^^'. Et au final ce fonctionnement me satisfait puisqu'il fait démarrer le moteur de mon ventilateur à 10 Hz environ, cela me permet d'éviter l'échauffement du moteur s'il tournait à une vitesse trop basse :) !

PID , EM4 ,3G3MX2

Posté : 09 mars 2017, 15:08
par Kyllian26
Bonjour a tous, je m'excuse d'avance pour les fautes d'orthographes.
Je suis actuellement dans un projet industriel qui consiste à automatiser un stand d'étalonnage ( dans le domaine hydraulique )
Je possède un Variateur 3G3MX2 de chez OMRON , ainsi qu'un automate EM4 de chez crouzet.
Mon programme étant un partis terminé je me suis donc penché sur le variateur ... :shock:
Je voulais intégrer une Boucle PID dans mon programme mais apparemment ce variateur l'intègre directement.
Mon problème est le suivant :
Je veut sortir un signal 4..20 mA de mon EM4 (API) pour mon débit de référence ( ex : 0..80 m3/h ) et un autre signale 4..20mA en guise de consigne ( ex : 15 m3/h )
J'ai dessiner un synoptique si je ne suis pas assez claire ..
Et le problème est que je ne sais pas du tout où me brancher ni comment programmer mon variateur ( si il faut activer des paramètres ou non , s'il faut rentrer des valeurs ou autres )
Merci a tous
SAM_4297.JPG