Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110

Posté : 05 mars 2021, 13:33
par itasoft
Bruce33 a écrit : 05 mars 2021, 13:27
itasoft a écrit : 05 mars 2021, 12:57 la ETY110 utilise l'adressage XWAY Réseau.Station si ya pas de Réseau.Station je crois qu'il ne faut rien mettre dans "Configuration Connexions"
(A voir car je n'ai utilisé cette carte que dans une architecture XWAY pour discuter le bout de gras avec le MAP de la série 7)
Pour faire du Modbus TCP avec des instructions READ_VAR/WRITE_VAR on est obligé de déclarer les connexions. Car ces instructions utlisent les adresses XWAY, inutiles en Modbus mais qui permettent de connaître l'adresse IP associée déclarée dans la configuration.
Et on utilise une adresse de station à partir de 100 pour le Modbus car non utilisée en Ethway (c'est ce qui est fait sur les copies d'écran d'Erwann).
-------------
OK

Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110

Posté : 05 mars 2021, 14:21
par erwann
itasoft a écrit : 05 mars 2021, 12:11 fais voir la requête que tu utilise
La voici, elle fonctionne avec l'autre automate et sa carte ETY 4103

Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110

Posté : 05 mars 2021, 14:24
par erwann
Bruce33 a écrit : 05 mars 2021, 12:14
La carte sur les copies d'écran a un firmware V2.0... Ce doit être une vieille carte. Je ne sais pas si les toutes premières ETY110 connaissaient le Modbus.
La carte avec le Firmware 2.0 est celle mise par défaut quand je la rajoute dans ma config automate, il n'y pas de choix de firmware possible comme pour une CPU

Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110

Posté : 05 mars 2021, 14:27
par erwann
Bruce33 a écrit : 05 mars 2021, 12:14 Si tu branches directement la carte ETY110 au port Ethernet de ton PC, arrives-tu à faire un ping depuis le PC ?
Mon ping à l'adresse configurée dans la carte (192.168.0.10) fonctionne à partir de mon pc.

Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110

Posté : 05 mars 2021, 14:48
par itasoft
erwann a écrit : 05 mars 2021, 14:21
itasoft a écrit : 05 mars 2021, 12:11 fais voir la requête que tu utilise
La voici, elle fonctionne avec l'autre automate et sa carte ETY 4103
---------------
en tout cas c'est bien fait, ya le Bit d'activité, le TimeOut et le séquenceur, bravo

Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110

Posté : 05 mars 2021, 14:48
par erwann
Bruce33 a écrit : 05 mars 2021, 12:14
Essaie de mettre une adresse XWAY différente de 0.0 (c'est une adresse de broadcast), 1.1 par exemple.
Attention à ne pas appuyer fort sur les roues codeuses sinon elles vont se dessouder.
L'adresse xway se configure avec les roues codeuses sur la TSX ETY 110 ? (c'était dans le menu config sur la TSX 4103)

Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110

Posté : 05 mars 2021, 15:59
par Bruce33
erwann a écrit : 05 mars 2021, 14:24 La carte avec le Firmware 2.0 est celle mise par défaut quand je la rajoute dans ma config automate, il n'y pas de choix de firmware possible comme pour une CPU
Non, ce n'est pas le config qui définit la version. On ne peut voir le firmware qu'en étant connecté, en mode "mise au point" sur la carte (ou sur l'étiquette sur la côté de la carte). C'est le firmware de la carte en place et on ne peut pas le mettre à jour.
erwann a écrit : 05 mars 2021, 14:27 Mon ping à l'adresse configurée dans la carte (192.168.0.10) fonctionne à partir de mon pc.
Et le voyant ERR est toujours allumé avec le raccordement direct ?
Et à travers le switch ça ne marche plus ? Le premier message indique que "même le ping ne passe pas" mais quel ping ?
erwann a écrit : 05 mars 2021, 14:48 L'adresse xway se configure avec les roues codeuses sur la TSX ETY 110 ? (c'était dans le menu config sur la TSX 4103)
Oui.
Je trouve que c'était un peu idiot d'avoir une partie de la config dans le programme et une autre sur les roues codeuses (fragiles en plus).
C'est plus clair avec la carte TSXETY4103.

Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110

Posté : 05 mars 2021, 16:05
par erwann
Bruce33 a écrit : 05 mars 2021, 15:59
erwann a écrit : 05 mars 2021, 14:27 Mon ping à l'adresse configurée dans la carte (192.168.0.10) fonctionne à partir de mon pc.
Et le voyant ERR est toujours allumé ?
Et à travers le switch ça ne marche plus ? Le premier message indique que "même le ping ne passe pas" mais quel ping ?
Oui il est toujours allumé.

Le ping fait avec le PC vers la carte ETY fonctionne (en direct).
Le ping fait a partir du mode mise au point de la carte vers les variateurs ne marche pas (je passe par le switch ethernet mais celui ci n'est pas à mettre en cause car cela fonctionne avec l'autre automate).

Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110

Posté : 05 mars 2021, 16:12
par Bruce33
OK, mais le ping du PC vers ETY à travers le switch marche-t-il aussi ?
Quelles est l'adresse du PC ?
Ce serait étonnant que le switch soit fautif, mais comme je l'ai dit la carte ETY110 est à 10 Mbits/s alors que la carte ETY4103 peut fonctionner à 100 Mbits/s. Le switch ne réagit donc pas de la même façon.

Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110

Posté : 05 mars 2021, 16:15
par Bruce33
Cela vaudrait peut-être le coup de charger un programme vide avec simplement la config matérielle (adresse IP mais aucune connexion déclarée) afin de voir si le voyant ERR est toujours allumé.