Page 2 sur 2

Re: carte mémoire s7-1500

Posté : 11 mai 2021, 21:55
par itasoft
Slts,
J’entrave que couic en « teutons » mais en =S= tu balance la sauvegarde des Datas et ça re-démarre comme c’était avant
et tu repart avec les cuisses propres la gueule enfarinée et l’œil plein de pus.

Re: carte mémoire s7-1500

Posté : 12 mai 2021, 10:57
par JC87
DurandO a écrit : 11 mai 2021, 16:56 J'étais resté sur l'idée du remplacement de la carte SD avec ses modifications programme.
Dans ce cas, je ne suis pas sur que les DB ne soient pas réinitialisés du fait du changement de carte.
Peux-tu confirmer?
Bonjour,

C'est une bonne question. Je dois avouer que je ne sais pas car je n'ai encore pas remplacé de carte SD. Je suppose qu'au démarrage en effet les DB vont prendre leurs valeurs initiales.
skip74 a écrit : 11 mai 2021, 21:20 Coucou

Merci des infos, je vais faire des essais sur mon automate de test demain.....
Je vais essayer de charger la config d'origine, faire évoluer les valeurs des dB, et charger les modifs...
Le mieux c'est de tester 🙂


JC, comment tu fais pour mettre à jours tes valeurs initiales de fb hors ligne, j'ai bien mon idée (cliquer sur un dB, faire mettre à jours Les valeurs initiales pour transfer le bioc vers hors ligne.... Tu peux précise s'ill te plaît? Il y a plus simple?
Si j modifié un bloc (juste les noms de variables) ça bousille les valeurs ?
Si tu modifie hors ligne un nom de variables dans un DB il te dira que le DB en ligne est différent et si tu le transfère dans l'automate tu partira sur les valeurs initiales.

Pour les mettre à jour avec les valeurs en cours je procède comme ça.
1 Passer en visu dynamique
2 Faire un instantanée des valeurs en cours
3 Copier les valeurs instantanées dans les valeurs de départ.
4 Transférer le bloc dans l'automate pour synchroniser les deux blocs
5 Faire une sauvegarde du projet.
J'écris ça de mémoire parce que je n'ai pas d'automate sous la main pour faire la manip en live mais bon c'est le principe.

Évidemment si tu a 200 DB de paramètres ça va être un peu fastidieux de les faire un par un. Dans ce cas il faut appliquer la méthode Step7. C'est à recopier tous les DB en ligne dans un nouvel appareil dans le même projet. En Step 7 on pouvait faire un programme S7 ou on copiait tous les blocs. EN TIA ça n'existe plus donc je suppose qu'il faut créer un nouvel appareil pour pouvoir y copier les DB.
Mise à jour valeurs initiale DB.jpg
JC

Re: carte mémoire s7-1500

Posté : 27 mai 2021, 07:11
par skip74
Salut

je suis désolé je n'ai pas donné beaucoup de retour....

J'ai fais ma modif la semaine derniere, cela s'est bien passé 8-)

Au final, j'ai bien fait ta technique JC, mais on peut le faire sur l'ensemble des blocs avec un clic droit sur la CPU.
je n'ai pas changé de carte mémoire, juste chargé la config et les 2-3 FC/DB ajouté ou modifié.

Tout doucement je commence m'habituer a TIA, (j'avais pas utilisé TIA entre la version 10.5 et la version 16... et il y a eu quelques évolutions)
mais franchement ce qui est rebutant c'est ses foutues fenêtres dans tout les sens c'est vraiment une horreur


Merci de votre aide en tout cas...
A+
Cordialement