Re: Communication Pro Face - TSX

Posté : 21 mai 2021, 12:29
par itasoft
slts,
OK,
pas de fautes d’orthographe ça doit être une fille, lol

Re: Communication Pro Face - TSX

Posté : 21 mai 2021, 13:05
par Béryl
Hum... j'en ai vu pas mal, quand même.
Je dois être une sur-fille :lol:

Re: Communication Pro Face - TSX

Posté : 21 mai 2021, 14:09
par itasoft
MDR

Re: Communication Pro Face - TSX

Posté : 21 mai 2021, 15:27
par Pandora
J'ai pas réussit à les faire communiquer.

Pour la partie PRO FACE voila ce que j'ai fait :
300.jpg
400.jpg
Après pour la partie automate je me suis inspiré d'une machine présente sur site, mais je ne suis pas sûr de ce que je fait et j'y connait rien en réseau
200.jpg
L'IHM m'affiche maintenant 2 erreurs :

RGEE132 Master alone

RHAA065 PLC:TCP connection open error ( IP adress : 192.168.1.105 )

Si vous avez encore des idées ... parce que moi je sèche complètement la.
itasoft a écrit : 21 mai 2021, 12:29 slts,
OK,
pas de fautes d’orthographe ça doit être une fille, lol
Non, Non ! je suis bien un homme ;) et pour les fautes désolé je suis dyslexique et le correcteur automatique ne fait pas tout :D

Re: Communication Pro Face - TSX

Posté : 21 mai 2021, 15:50
par Béryl
Pour le côté automate, tu n'as pas besoin de renseigner l'adresse de l'IHM.
Dans l'onglet "Messagerie", vire tout ce qui concerne l'IHM.
L'adresse de la gateway, t'es sûr ? Sinon, mets tout à zéro.

Et sinon, dans Windows, t'as un utilitaire sympa pour faire des grab d'écran ;)

Re: Communication Pro Face - TSX

Posté : 21 mai 2021, 15:55
par Pandora
Merci , je verrai ça mardi.

Bon week end et merci encore.

Re: Communication Pro Face - TSX

Posté : 25 mai 2021, 11:03
par Pandora
Bonjour à tous,

J'ai essayé ce matin de faire communiquer l'IHM et l'automate mais sans succès.

Je suis complètement perdu dans tous les paramètres à renseigner ... ou pas.

Config automate :

Sur cette page, Quelles cases je doit renseigner ? Est ce qu'il y a d'autres cases à renseigner ?
904.jpg
Config IHM PROFACE :

Menu "MAIN UNIT" --> "ETHERNET"
902.jpg
MENU "PERIPHERAL" -->"DEVICE/PLC SETTING"
900.jpg

Puis si j'appui sur "Scneider electrical...." j'arrive sur cette page avec une adresse IP à renseigner.
903.jpg
Comment vous paramétrer tout ça ?

Y'a t'il d'autres paramètres à renseigner quelque part ?

Re: Communication Pro Face - TSX

Posté : 25 mai 2021, 14:44
par Béryl
J'ai l'impression qu'on régresse, là..
Dans la partie automate, entre son adresse IP (192.168.1.100), son masque (255.255.255.0) et c'est tout.
Balance ça dans la CPU.

Dans la partie IHM, ton paramétrage semble correct.
Vérifie que le câble RJ45 est bien raccordé sur le bon port.

L'erreur que tu as ("RGEE 132 : Master alone") est une erreur CanOpen. Il se sent un peu seul, manifestement.
Je n'ai pas d'écran CanOpen ; à l'aveugle, je dirais qu'il faut virer le paramétrage CanOpen depuis GP-Pro et basculer sur Modbus/TCP (ce que tu cherches à paramétrer). En espérant que c'est possible avec ce modèle.

Ensuite programme un écran tout simple avec un bouton et un voyant. Assigne une variable (%M) à ton bouton pour vérifier qu'elle passe à 1 sur ton automate quand tu cliques sur ton bouton et une autre variable (%M) sur ton voyant pour vérifier qu'il change d'état quand tu la modifies depuis ton automate.

Sinon, n'hésite pas à contacter la hot-line Proface. Ils sont très réactifs et ne te lâchent pas tant que ton problème n'est pas réglé.

Re: Communication Pro Face - TSX

Posté : 25 mai 2021, 15:52
par Pandora
Oui, en effet j'avait régressé en ce mardi matin :D .

Avant de voir ta réponse j'ai fini par trouvé le moyen de faire ce que tu m'as expliqué ( un peu au pif quand même de mon coté ), les petites led Rx et Tx de mon automate clignote et quand je fait un test ping sur le logiciel PL7 PRO ça m'affiche "Correct" :)

Reste mon problème de Master alone... j'ai voulu essayez de programmer un bouton et un voyant mais pas possible de lui rentrer une adresse type %MW00070:X01 ou même un %Mxyxyx. L'IHM me propose que des codes [PLC1]400001.

Je crois comprendre que ça vient du fait que l'ihm reste en maitre. j'ai pas encore trouvé le moyen de le passer ( si c'est possible ) en esclave.

Si vous avez des idées je suis preneur.

Merci,

Pando

Edit : Je trouvé pour changer l'adressage sur l'ihm. Dans les paramètres individuels de l'ihm il fallait coché la case "IEC61131 Syntax" pour avoir la possibilité d'avoir des adresses type %Mxy.

Reste juste le master alone

Re: Communication Pro Face - TSX

Posté : 25 mai 2021, 18:49
par Bernardo59
Salut,

Au vu de ce que j'ai pu lire, je pense que tu devrais commencer par comprendre le protocole Modbus TCP IP (https://sbc-support.com/uploads/tx_srcp ... Modbus.pdf).
Pour info, ton afficheur doit rester MAITRE (Client en TCP) et ton automate ESCLAVE (Serveur en TCP).

Tu pars dans tout les sens sans vraiment comprendre comment ça fonctionne..