Page 2 sur 2
Re: 2 m221 sur un hmigto
Posté : 21 juin 2021, 11:06
par Béryl
Ou problème de câble, de switch ou autre...
Tout ce petit monde renvoie un ping correct ?
Re: 2 m221 sur un hmigto
Posté : 21 juin 2021, 14:21
par DurandO
Bonjour,
Ted a écrit :Mais le hmigto ne communique qu'avec le premier.
C'est à dire ?
Béryl a écrit : ↑21 juin 2021, 11:06
Ou problème de câble, de switch ou autre...
Tout ce petit monde renvoie un ping correct ?
en effet, il faudrait en connaitre plus sur l'architecture matérielle. Simple Hub ou switch?
Sous réserve que les adresses et masques soient bien celles indiquées ! (là j'exagère : désolé)
Blague à part essayer de raccorder API 2 seul direct à l'Ihm ((sans passer au travers de hub ou switch éventuel).
Re: 2 m221 sur un hmigto
Posté : 21 juin 2021, 18:33
par Ted
Bon et problème résolu, cela venait du cable ethernet entre le 2ème m221 et le switch, dans la prise moulée les 4 fils supérieurs n’étaient pas sertis dans la prise.
Merci pour vos réponses
Re: 2 m221 sur un hmigto
Posté : 21 juin 2021, 20:52
par skip74