Page 2 sur 2

Re: Passerelle Maitre TSX47 <-> Modbus IP

Posté : 15 juil. 2021, 17:20
par JC87
Le Premium n'est plus commercialisé depuis deux ans donc ce ne me semble pas être une idée pérenne c'est pour ça que je ne l'ai pas proposé. Après il y a le probléme maitre/esclave en effet mais le protocole Unitelway permet contrairement à Modbus les échanges entres esclave. Faut il quand même un maitre quelque part je ne sais pas. Il faudrait faire des essais avec un IHM bon marché de chez KEP ou Cermate.

JC

Re: Passerelle Maitre TSX47 <-> Modbus IP

Posté : 15 juil. 2021, 17:32
par itasoft
slts,
son cas est désespéré car dans tous les cas il faut un Maître, en principe en Unitelway tous les IHM sont esclaves,
sinon mettre un TSX47 en maître , la passerelle en esclave et ça serait chaque TSX47 qui envoi ses données à la passerelle,
via un bloc texte, quel cirque, lol

Re: Passerelle Maitre TSX47 <-> Modbus IP

Posté : 15 juil. 2021, 17:41
par JC87
Je pense en effet qu'il faudrait mettre un 47 en maitre. Ensuite pas besoin de bloc texte, en Unitelway un esclave (l'IHM) peut interroger un autre esclave (les autres 47). Je pense même qu'un esclave peut aller chercher des données dans le maitre sans programmation coté maitre. Unitelway c'est pas comme Modbus ou seul le maitre poll les esclaves, c'est nettement plus évolué. Bon ça c'est la théorie, faudrait faire des essais "en vrai".

JC

Re: Passerelle Maitre TSX47 <-> Modbus IP

Posté : 15 juil. 2021, 18:07
par itasoft
slts,
oui ça reviendrait à déclarer 7 équipements sur le IHM en passant par le maître,
ça doit marcher mais à tester car jamais fait ce genre de truc infâme, LOL

Re: Passerelle Maitre TSX47 <-> Modbus IP

Posté : 15 juil. 2021, 20:41
par Jambe
Exor gère encore Unitelway, la doc n’indique pas si maître ou esclave.

Re: Passerelle Maitre TSX47 <-> Modbus IP

Posté : 20 juil. 2021, 11:16
par Luxaris
Merci de tous ces commentaires,

Je viens de récupérer tout ce qu'il me faut pour valider avec un TSX57 comme maitre sur sa carte PCMCIA 114.

Effectivement les 57 ne sont plus commercialisés mais c'est plus facile a trouver que ma passerelle magique G303 de chez RedLion.
Si j'avais su j'en aurai acheter 20 a l'époque.

Je viendrais donner mes résultats une fois mes essais terminé mais ce devrait être assé facile.

Merci

Re: Passerelle Maitre TSX47 <-> Modbus IP

Posté : 22 juil. 2021, 03:42
par itasoft
slts,
Premium n'est plus commercialisé mais on trouve des pièces partout, j'en ai plein les tiroirs si tu en manque