Oui tout à fait, comme la plupart de mes installations d'ailleurs.
Question communication - RS485
Re: Question communication - RS485
Par contre, si je comprends bien, pour du modbus, je dois passer par le câble TSX SCP CM 4030 au lieu du TSX SCP CU 4030 ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Question communication - RS485
oui mais ça doit marcher avec le cordon Unitelway,
la différence est que le cordon Unitelway est polarisé , mais comme il faut polariser le cordon MadBus ça revient au même;
la différence est que le cordon Unitelway est polarisé , mais comme il faut polariser le cordon MadBus ça revient au même;
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Question communication - RS485
Bonjour,
Je me permet de revenir vers vous.
J'ai bien tout passé en Modbus RTU la com entre le TSX et le S550 et ajouter du coup ma centrale (MX43).
Je voulais avant essaie, si j'ai bien compris confirmer ma requête :
READ_VAR(ADR#0.0.2,"MW",2001,4,%MW100:4,%MW101:4)
Je veux donc lire, sur ma centrale à l'adresse exclave N*2, les mesure de mes capteurs (4 capteurs), les caser dans MW100:4.
Est-ce correct ?
En vous remerciant par avance.
(Je vous joints au cas ou la doc)
https://www.be-atex.com/sites/be-atex.c ... ice_FR.pdf
Chapitre 11 - Page 71
Je me permet de revenir vers vous.
J'ai bien tout passé en Modbus RTU la com entre le TSX et le S550 et ajouter du coup ma centrale (MX43).
Je voulais avant essaie, si j'ai bien compris confirmer ma requête :
READ_VAR(ADR#0.0.2,"MW",2001,4,%MW100:4,%MW101:4)
Je veux donc lire, sur ma centrale à l'adresse exclave N*2, les mesure de mes capteurs (4 capteurs), les caser dans MW100:4.
Est-ce correct ?
En vous remerciant par avance.
(Je vous joints au cas ou la doc)
https://www.be-atex.com/sites/be-atex.c ... ice_FR.pdf
Chapitre 11 - Page 71
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Question communication - RS485
slts,
A quelle page de la doc tu as trouvé les adresses ModBus 2001 de tes capteurs ??
requetes
if not %MW200:X0 then
%MW200:4:=0;
(*Time out 1 s *)
%MW202:=10;
READ_VAR(ADR#0.1.2,"MW",2001,4,%MW100:4,%MW200:4);
end_if;
A quelle page de la doc tu as trouvé les adresses ModBus 2001 de tes capteurs ??
requetes
if not %MW200:X0 then
%MW200:4:=0;
(*Time out 1 s *)
%MW202:=10;
READ_VAR(ADR#0.1.2,"MW",2001,4,%MW100:4,%MW200:4);
end_if;
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Question communication - RS485
Merci !
Pour l'adresse, c'est sur la page 77 --> Adresse réelle ou ai-je mal compris ?
Pour l'adresse, c'est sur la page 77 --> Adresse réelle ou ai-je mal compris ?
Re: Question communication - RS485
Ok top merci.
J'ai juste pas compris, a quoi sert : %MW202:=10; ?
J'ai juste pas compris, a quoi sert : %MW202:=10; ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Question communication - RS485
slts,
c'est le TimeOut obligatoire avec READ_VAR, si l'esclave ne réponds pas dans 1s ça débloque la requête sinon elle reste en attente de la réponse de l'esclave et plus rien ne marche, compris ?
c'est le TimeOut obligatoire avec READ_VAR, si l'esclave ne réponds pas dans 1s ça débloque la requête sinon elle reste en attente de la réponse de l'esclave et plus rien ne marche, compris ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Question communication - RS485
D'accord.
Pourquoi as tu mis l'adresse en 0.1.2 au lieu de 0.0.2 comme j'avais mis ?
Sinon ça ne fonctionne toujours pas
Pourquoi as tu mis l'adresse en 0.1.2 au lieu de 0.0.2 comme j'avais mis ?
Sinon ça ne fonctionne toujours pas
