Page 2 sur 2

Re: Conversion "loops" Premium en Control Expert V14.1

Posté : 12 août 2021, 09:04
par JC87
Ce n'est pas du tout intuitif, il faut cliquer sur "Pid" à gauche puis encore sur "Pid au milieu et tu as les paramètres K, ti, td etc. qui s'affichent à gauche. Du coup il n'y a pas de symboles et rien dans le programme. C'est pour ça que je me suis fait avoir, j'avais vu le "loops" grisé dans la config et je croyais que c''étais vide... Comme à la conversion ça ne m'a rien dit ces fonctions sont passées à l'as :roll: Sinon je n'ai pas de Magelis donc le diadoque opérateur (Configuration du DOP) n'est pas utilisé.

JC

Re: Conversion "loops" Premium en Control Expert V14.1

Posté : 12 août 2021, 10:11
par itasoft
slts,
OK, vu
Je me faisais chier à les écrire dans les symboles, ceci dit ça avait le mérite de les retrouver dans le programme sinon c'est circulez ya rien à voir.

Re: Conversion "loops" Premium en Control Expert V14.1

Posté : 13 août 2021, 14:42
par JC87
Bonjour,

Je fais un petit retour histoire que tout le monde passe un bon weekend :mrgreen:

J'ai donc mis mes PID en œuvre. Ça a été assez simple finalement car en partant sur un PID_INT comme Itasoft et Béryl me l’avait conseillé je suis retombé sur quelque chose que je connaissais en Premium.

Ça régule bien avec les paramètres récupérés dans le PREMIUM et pourtant je pense que les valeurs avaient rentrés à l'arrache complet.

Peu importe, ça fonctionne mais quoiqu'il en soit le rétrofit automate c'est jamais une science exacte et c'est pourtant pas la faute de le répéter à tout bout de champ :mrgreen:

JC

Re: Conversion "loops" Premium en Control Expert V14.1

Posté : 13 août 2021, 14:49
par itasoft
slts,
alors comme dirait Beryl bravo pour t'être sorti le cul des ronces, LOL

Re: Conversion "loops" Premium en Control Expert V14.1

Posté : 13 août 2021, 14:53
par Béryl
itasoft a écrit : 13 août 2021, 14:49 slts,
alors comme dirait Beryl bravo pour t'être sorti le cul des ronces, LOL
Pas mieux ! :lol:

Re: Conversion "loops" Premium en Control Expert V14.1

Posté : 16 août 2021, 08:20
par Laurent
JC87 a écrit : 13 août 2021, 14:42 ...et pourtant je pense que les valeurs avaient rentrés à l'arrache complet.
En même temps, la méthode La RACHEest réputée, a fait ses preuves, et est même un standard dans beaucoup de boîtes...

Re: Conversion "loops" Premium en Control Expert V14.1

Posté : 16 août 2021, 08:54
par JC87
Laurent a écrit : 16 août 2021, 08:20
JC87 a écrit : 13 août 2021, 14:42 ...et pourtant je pense que les valeurs avaient rentrés à l'arrache complet.
En même temps, la méthode La RACHEest réputée, a fait ses preuves, et est même un standard dans beaucoup de boîtes...
Excellent :mrgreen:

JC

Re: Conversion "loops" Premium en Control Expert V14.1

Posté : 16 août 2021, 21:27
par skip74
Je l'applique tous les jours.........

Re: Conversion "loops" Premium en Control Expert V14.1

Posté : 17 août 2021, 09:28
par kcnarf
Bonjour,
je m'immisce un peu dans votre discussion pour dire que je vais bientôt mettre en œuvre les nouvelles fonctions PID de control expert à savoir
AUTOTUNE suivi de PIDFF.
Vu que je n'en ai jamais démarré une telle fonction en PL7Pro je pars direct sur les dernières versions.
Aujourd'hui il existe l'AUTOTUNE qui est "censé" te calculer les paramètres PID kp,ti,td.
Je l'ai simulé au bureau et j'avoue que les résultats ont l'air satisfaisant.
Pour la conduite des boucles je me suis fait des pages dans l'utilitaire basic de design Control Expert que je pourrais vous montrer si besoin.