Page 2 sur 2

Re: [M221] Téléchargement vers controleur

Posté : 20 mai 2022, 19:10
par Jambe
Un chargement du programme via carte SD doit fonctionner aussi

Re: [M221] Téléchargement vers controleur

Posté : 20 mai 2022, 19:11
par itasoft
MiGaNuTs a écrit : 20 mai 2022, 19:02
itasoft a écrit : 20 mai 2022, 18:56 Slts,
C’est incompréhensible, si la première fois projet à bien été transféré avec les cases Inactif de cochées ça devrait pas indiquer ce message.
Ce message veut dire que le premier transfert c’est fait avec la case « Actif » de coché et sans mot de passe de renseigné, ou alors c’est un bug
en tous cas là c'est mort, le M221 à la poubelle
Vends le moi au lieu de le jeter.
Vu comment c'est compliqué d'en trouver en ce moment, je saurait quoi en faire t’inquiète.
[spoiler]
C'est pas compliqué de "débriquer" un M221, il suffit de forcer une maj firmware avec l'outil de flashage installé en même temps que somerdique
[/spoiler]
-------------------------------------------------
Slts,
Si la mise à jour du contrôleur fonctionne alors t’es sauvé, lol

Re: [M221] Téléchargement vers controleur

Posté : 20 mai 2022, 20:06
par Bruce33
Bonjour,

Un transfert précédent a été réalisé avec activation de la protection sans donner de mot de passe.
Sujet déjà évoqué là : Probleme de transfert sous SoMachine.
J'avais indiqué une notice en anglais pour recharger le contrôleur avec une carte SD : How to remove a forgotten or blank password on Modicon M221?

Re: [M221] Téléchargement vers controleur

Posté : 20 mai 2022, 21:06
par itasoft
Slts,
Bizarre cette affaire, il faudrait tirer ça au clair, es que tu peux confirmer que personne d’autre que toi (Theo) n’as pu faire un transfert ??

Re: [M221] Téléchargement vers controleur

Posté : 21 mai 2022, 10:47
par Theo12450
itasoft a écrit : 20 mai 2022, 21:06 Slts,
Bizarre cette affaire, il faudrait tirer ça au clair, es que tu peux confirmer que personne d’autre que toi (Theo) n’as pu faire un transfert ??
Je suis le créateur du programme et c’est donc moi qui est fait le transfert je n’y comprend rien

Est ce que quelqu’un pourrait m’expliquer comment faire la mise à jour

Re: [M221] Téléchargement vers controleur

Posté : 21 mai 2022, 10:53
par Theo12450
En lisant vos messages au début de mon projet j’ai peut être mît une protection active sans mot de passe, je ne sais plus cela proviendrait de ça. Donc il me faut une carte SD ?
Mais ce que je comprends pas c’est que je me souviens pas avoir modifié ces protections qui sont désormais inactives. Je n’y comprend rien

Re: [M221] Téléchargement vers controleur

Posté : 21 mai 2022, 13:13
par MiGaNuTs
Tu a besoin d'une carte SD uniquement si la mise a jour firmware via un cable usb plante.

Sinon tu a juste a utiliser le soft de maj firmware qui est quelque part dans ton menu démarrer pour le réinitialiser en état "sorti du carton".
(avec un cable usb du coup)

Re: [M221] Téléchargement vers controleur

Posté : 22 mai 2022, 16:34
par Theo12450
MiGaNuTs a écrit : 21 mai 2022, 13:13 Tu a besoin d'une carte SD uniquement si la mise a jour firmware via un cable usb plante.

Sinon tu a juste a utiliser le soft de maj firmware qui est quelque part dans ton menu démarrer pour le réinitialiser en état "sorti du carton".
(avec un cable usb du coup)
Merci pour votre aide :)