Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Posté : 31 mai 2022, 09:14
par GUEYE
Salut,

Oui merci, j'ai pensé à un module d'extension à l'entrée mais après j'ai compris que pour un capteur de déplacement à technologie potentiométrique, on contrôle la tension de sortie par la tension d'alimentation .

Si on veut avoir du 0-10v à la sortie, il suffit de l'alimenter à 0-10v.


Je vous remercie fortement

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Posté : 31 mai 2022, 10:13
par itasoft
slts,
oui, sauf que les entrées ana. intégrées n'ont pas la même résolution 10 bits au lieu de 16 sur les extensions,
donc les intégrées sont mois précises, pour du positionnement c'est pas conseillé
ps:
Ceci dit, si le capteur actuel retourne du -10v .....0V..... +10v il doit y avoir une raison

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Posté : 31 mai 2022, 14:14
par GUEYE
Ok d'accord.

Merci.

Mais y a-t-il de schéma de câblage pour les modules d'extension d'E/S ?

Merci beaucoup !

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Posté : 31 mai 2022, 14:15
par Jambe
Bien sûr, elles sont dispo sur le site du fabricant

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Posté : 01 juin 2022, 08:43
par GUEYE
Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Le câblage que j'ai vu, c'est le câblage du module et ses sorties vers l'actionneur mais j'ai pas compris comment câbler le module avec l'automate.

Et j'ai vu aussi que ses sorties peuvent délivrer du 0-10v ; -0v - +10v ; 4- 20mA et 0-20mA, mais je sais pas non plus comment choisir la tension de sortie par exemple. Ou on règle ce problème dans le programme direct ?

Je vous remercie d'avance
Bien Cordialement

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Posté : 01 juin 2022, 09:55
par MiGaNuTs
GUEYE a écrit : 01 juin 2022, 08:43
Et j'ai vu aussi que ses sorties peuvent délivrer du 0-10v ; -0v - +10v ; 4- 20mA et 0-20mA, mais je sais pas non plus comment choisir la tension de sortie par exemple. Ou on règle ce problème dans le programme direct ?
Bonjour.

Selon les cartes ca se règle par configuration logicielle, ou sur la carte avec des switchs et un peu de câblage.
C'est marqué dans la doc, mais j'ai pas la ref de la carte dont tu parle.

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Posté : 01 juin 2022, 11:07
par GUEYE
Bonjour

Merci pour la réponse.

Le module est un TM3AQ2.

Merci beaucoup

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Posté : 01 juin 2022, 11:42
par Jambe
GUEYE a écrit : 01 juin 2022, 08:43 […]
mais j'ai pas compris comment câbler le module avec l'automate.
[…]
Les cartes d’extensions s’emboîtent sur l’automate directement, il n’y a pas de câblage à faire.

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Posté : 01 juin 2022, 14:05
par GUEYE
Jambe a écrit : 01 juin 2022, 11:42
GUEYE a écrit : 01 juin 2022, 08:43 […]
mais j'ai pas compris comment câbler le module avec l'automate.
[…]
Les cartes d’extensions s’emboîtent sur l’automate directement, il n’y a pas de câblage à faire.
Ah ok d'accord.

Merci beaucoup !

Re: Sortie automate pour commander un distributeur hydraulique proportionnel

Posté : 02 juin 2022, 10:25
par GUEYE
Bonjour,

J'avais une question. Pour commander un distributeur proportionnel avec un automate, on utilise une sortie analogique. Mais la sortie analogique delivre du 0-10v, 4-20mA ....
Mais sur le distributeur c'est juste marqué Imax = 3A et R20= 3.2ohms.

Est ce que cela veut dire que je dois l'alimenter en courant ?

Je vous remercie d'avance
Bien Cordialement