Re: [S7-1200] Conflit Adresse
Posté : 22 juin 2022, 16:34
par Mantysse
Bonjour
Qu'elles sont les adresses IP et masque de sous réseau :
- Du PC?
- De l'automate?
- Du projet?
Merci d'avance
A+
Mant'
Re: [S7-1200] Conflit Adresse
Posté : 22 juin 2022, 16:44
par Barbu21
Quand tu le vois dans "abonné accessible" et que tu clique sur "en ligne et diagnostic" sur la CPU tu dois voir la version du projet TIA Portal qui est dans la CPU.
Les deux versions sont-elles correspondantes?
Re: [S7-1200] Conflit Adresse
Posté : 23 juin 2022, 14:01
par nanou
Slts,
Yes les deux versions de TIA Portal correspondent , l'adresse IP de l'automate est 10.0.0.77 celle de l'IHM 10.0.0.78.
Le masque de sous réseau est 255.255.255.0 les memes que sur le projet .
J'avais réglé mon PC avec le même masque de sous réseau et l'adresse IP : 10.0.0.76 j'ai tenté de la faire varier aussi .
Re: [S7-1200] Conflit Adresse
Posté : 23 juin 2022, 14:49
par Gigi
Est ce que tu pourrais faire un essai :
Soit en laissant tes adresses IP et en mettant le masque à 255.0.0.0
Soit en laissant le masque et en plaçant des adresses de type 192.168.0.1. Ou 2. Ou 3.
Re: [S7-1200] Conflit Adresse
Posté : 27 juin 2022, 13:30
par nanou
Gigi a écrit : ↑23 juin 2022, 14:49
Est ce que tu pourrais faire un essai :
Soit en laissant tes adresses IP et en mettant le masque à 255.0.0.0
Soit en laissant le masque et en plaçant des adresses de type 192.168.0.1. Ou 2. Ou 3.
salut,
le test n'a rien donné , je ne détecte rien du tout. Je vais attendre de recevoir ma nouvelle console je voit pas d'autre solutions...
Re: [S7-1200] Conflit Adresse
Posté : 27 juin 2022, 16:30
par dehell
Bonjour,
Je te conseillerai de télécharger PRONETA de Siemens.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-FR
Il permet de voir rapidement si ton automate est vu par ton PC
Re: [S7-1200] Conflit Adresse
Posté : 29 juin 2022, 14:35
par nanou
Hello,
Problème résolu en utilisant un autre PC lui aussi sous Windows 10 . Il devait y avoir un incompatibilité ou un truc du genre avec le mien
Merci pour votre aide !
Re: [S7-1200] Conflit Adresse
Posté : 29 juin 2022, 15:26
par MiGaNuTs
Ou le firewall de win10 qui bloque l’accès de TIA Portal a ta carte réseau.