Page 2 sur 2
Re: Relire XBT-RT500
Posté : 16 déc. 2022, 14:41
par MiGaNuTs
itasoft a écrit : ↑16 déc. 2022, 08:38
--------ok vu---
pour moi ça doit marcher avec un cable Ethernet bestial
-----clic zoom---
01.JPG
Le coup du câble USB pour les TSX 37/57 avec un cordon Ethernet droit ca marche bien pour se connecter a pleins de trucs Schneider. Des afficheurs ou des variateurs. ça m'a sorti du caca une paire de fois.
Re: Relire XBT-RT500
Posté : 19 déc. 2022, 16:20
par dpo
dépannage terminé
au final j'ai utilisé mon câble TSXUSB485 et j'ai fabriqué un XBTZ925(A) en coupant un câble EThernet.
J'ai testé au bureau après avoir installé vijeo designer lite 1.3 SP1 sur une VM avec windows XP
Évidemment sur place ça n'a pas fonctionné, la 1.3 a bien détecté l'ancien IHM, à la fin de la récupération le soft indique que le projet a été fait en V1.2 et doit le mettre à jour, je dis ok.... et au final j'ai une erreur qui empêche l'ouverture du projet migré.
Donc je télécharge la V1.2, je désinstalle la 1.3, je refais la manip et ça fonctionne.
Re: Relire XBT-RT500
Posté : 19 déc. 2022, 17:16
par itasoft
slts,
alors bravo
Re: Relire XBT-RT500
Posté : 03 déc. 2024, 15:17
par Edgard359
Petite question ou à tu pu télécharger les différente version de vijeo designer lite ? j'en trouve aucune sur le site de shneider
Re: Relire XBT-RT500
Posté : 03 déc. 2024, 16:16
par MiGaNuTs
Edgard359 a écrit : ↑03 déc. 2024, 15:17
Petite question ou à tu pu télécharger les différente version de vijeo designer lite ? j'en trouve aucune sur le site de shneider
Bonjour
Il faut se connecter a ton compte "myschneider", et ensuite chercher dans:
https://www.se.com/myschneider/software/downloads
Au pire il faut pas hésiter a ouvrir un ticket et quémander auprès du support de Schneider.
Ils nous font perdre notre temps a cause de leur site pourri, ça mérite que de temps en temps on leur fasse perdre le leur.
Edit:
Parfois y'a des trucs la aussi:
https://www.se.com/myschneider/content/ ... ftware.jsp