Raccord moteur et démarreur 2 sens

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Pepino672
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 72
Enregistré le : 02 sept. 2022, 16:08

Re: Raccord moteur et démarreur 2 sens

Message par Pepino672 »

Salut,

Si lorsque tu active tes contacteurs ton moteur tourne alors ton circuit de puissance est bon. As tu bien mis un relais thermique ? C'est important pour protéger ton moteur. il doit être bien calibré.

En effet il faut que tu ais une tension de commande, en générale 24 vdc (entre le A et le B) mais cela dépend de la bobine de tes contacteurs. Tu peux le savoir avec la référence de tes contacteurs.

Si tu n'a pas cette tension aux bornes de la bobine de tes contacteurs, ils ne se colleront jamais !
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7804
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Raccord moteur et démarreur 2 sens

Message par itasoft »

fbn a écrit : 09 déc. 2022, 07:57 Salut,
Il ne manque pas une tension de télécommande, à renvoyer depuis une alimentation extérieure (Repères A et B sur le schéma) ?
On voit bien deux câbles non raccordés sur la photo.
Capture.jpg
----------------
on peut se poser la question, mais c'est des bobines 430 V normalement ça devrait être pris sur 2 phases en amont et fait usine, à vérifier quand même
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre