Re: Raccord moteur et démarreur 2 sens
Posté : 09 déc. 2022, 09:01
Salut,
Si lorsque tu active tes contacteurs ton moteur tourne alors ton circuit de puissance est bon. As tu bien mis un relais thermique ? C'est important pour protéger ton moteur. il doit être bien calibré.
En effet il faut que tu ais une tension de commande, en générale 24 vdc (entre le A et le B) mais cela dépend de la bobine de tes contacteurs. Tu peux le savoir avec la référence de tes contacteurs.
Si tu n'a pas cette tension aux bornes de la bobine de tes contacteurs, ils ne se colleront jamais !