slts,
Le tableau serait-il trop grand par rapport à ce que le wago 750-880 peut faire...?
possible connais pas le le wago 750-880
[PFC200] Tableau ARRAY sous codesys 2.3
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7804
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [PFC200] Tableau ARRAY sous codesys 2.3
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [PFC200] Tableau ARRAY sous codesys 2.3
Je vais poser la question à Wagon...
Merci
Merci
Re: [PFC200] Tableau ARRAY sous codesys 2.3
Je me réponds pour clôturer : le dernier problème était dû à la longueur maxi du STRING pour lequel je n'avais pas fixé une limite au nombre de caractères. STRING(4) était suffisant...