Page 2 sur 2

Re: [PFC200] Tableau ARRAY sous codesys 2.3

Posté : 03 janv. 2023, 17:47
par itasoft
slts,
Le tableau serait-il trop grand par rapport à ce que le wago 750-880 peut faire...?
possible connais pas le le wago 750-880

Re: [PFC200] Tableau ARRAY sous codesys 2.3

Posté : 03 janv. 2023, 22:13
par wagodomo
Je vais poser la question à Wagon...
Merci

Re: [PFC200] Tableau ARRAY sous codesys 2.3

Posté : 05 janv. 2023, 21:07
par wagodomo
Je me réponds pour clôturer : le dernier problème était dû à la longueur maxi du STRING pour lequel je n'avais pas fixé une limite au nombre de caractères. STRING(4) était suffisant...