Re: Remplacer écran Magelis XBTF
Posté : 27 janv. 2023, 00:35
Bonsoir,
Pouvez-vous préciser la version de XBT-L1000 utilisée ? Il se peut qu'elle ne soit pas assez "récente" (c'est relatif, vu l'âge du logiciel !)
La dernière version est 4.51.
Sur le modèle XBT-F01110 (comme pour d'autres XBT-F) il existe 2 générations qui se distinguent par le numéro de version produit. On le retrouve sur l'étiquette derrière l'afficheur avec le terme "PV". Si l'étiquette de l'afficheur XBT-F fait apparaître "PV: 20" alors c'est la dernière version. S'il y a un nombre inférieur à 20 alors c'est la première génération.
Si vos deux afficheurs XBT-F01110 ne sont pas de la même génération (l'un étant PV20 et l'autre non) la carte PCMCIA ne fonctionnera que sur un seul afficheur.
Car il faut déclarer dans XBT-L1000 s'il s'agit de la référence "XBT-F011110" ou "XBT-F011110(1)" (avec une image indiquant PV>=20)
Avez-vous les deux références "XBT-F011110" et "XBT-F011110(1)" dans XBT-L1000 ?
La procédure pour importer le contenu de la carte PCMCIA dans XBT-L1000 c'est :
- faire "Transfert > Dossier d'import/export" et sélectionner le lecteur correspondant à la carte PCMCIA,
- faire "Transfert > Import > du dossier d'import/export".
Avez-vous fait cela ?
Dans XBT-L1000, il est possible de modifier uniquement la référence du matériel, de retransférer vers la carte PCMCIA puis de l'insérer dans l'afficheur de remplacement.
Pouvez-vous préciser la version de XBT-L1000 utilisée ? Il se peut qu'elle ne soit pas assez "récente" (c'est relatif, vu l'âge du logiciel !)
La dernière version est 4.51.
Sur le modèle XBT-F01110 (comme pour d'autres XBT-F) il existe 2 générations qui se distinguent par le numéro de version produit. On le retrouve sur l'étiquette derrière l'afficheur avec le terme "PV". Si l'étiquette de l'afficheur XBT-F fait apparaître "PV: 20" alors c'est la dernière version. S'il y a un nombre inférieur à 20 alors c'est la première génération.
Si vos deux afficheurs XBT-F01110 ne sont pas de la même génération (l'un étant PV20 et l'autre non) la carte PCMCIA ne fonctionnera que sur un seul afficheur.
Car il faut déclarer dans XBT-L1000 s'il s'agit de la référence "XBT-F011110" ou "XBT-F011110(1)" (avec une image indiquant PV>=20)
Avez-vous les deux références "XBT-F011110" et "XBT-F011110(1)" dans XBT-L1000 ?
La procédure pour importer le contenu de la carte PCMCIA dans XBT-L1000 c'est :
- faire "Transfert > Dossier d'import/export" et sélectionner le lecteur correspondant à la carte PCMCIA,
- faire "Transfert > Import > du dossier d'import/export".
Avez-vous fait cela ?
Dans XBT-L1000, il est possible de modifier uniquement la référence du matériel, de retransférer vers la carte PCMCIA puis de l'insérer dans l'afficheur de remplacement.