Re: [PFC200] Connexion WAGO 750-8211

Posté : 21 févr. 2023, 18:29
par filou59
Sous Codesys :
-Tu travailles en RAM
-Si tu veux que ton programmer soit utilisé au démarrage, il faut créer le Boot Project (Projet d'initialisation de mémoire si tu as l'interface en FR)
-Par defaut c'est le PLC_PRG qui est exécuté.

Si jamais tu as créer un autre programme (POU) il faut créer une tache qui le lancera ou lancer ton POU depuis le PLC_PRG

Quand tu te logge et quand tu envoies ton prg la 1er fois tu es en STOP , il ne faut pas oublier de le passer en RUN (F5 ou via menu)

Re: [PFC200] Connexion WAGO 750-8211

Posté : 22 févr. 2023, 17:53
par Oscar
Merci Filou

Ok résolu ne connaissant pas bien ce model d'automate je pensait que les + et - sous l'alim était des sortie, je n'avait pas compris qu'il fallait faire un pont au niveau de l'alimentation de l'automate

Le programme fonctionne correctement

Merci encore pour ton aide, c'est vraiment très sympa

Cordialement

Oscar