Communication Modbus TCP avec Lexium32M

Partie du forum pour tout ce qui concerne les variateurs de vitesse dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les variateurs de fréquence .
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Communication Modbus TCP avec Lexium32M

Message par MiGaNuTs »

Bonjour.

La première fois tu lit le registre 7000 et quelques pour avoir ton retour de position,
La seconde fois tu lit les registres 0 a 13 et tu ne trouve rien.
C'est normal.
Lit le même registre, y'a de bonnes chances que tu y retrouve la même information.

Pareil, quand tu peut utiliser le bon id plutôt que de mettre 255 c'est mieux, parce que dans le protocole, 255 ça veux dire "tous les esclaves" théoriquement.
Vu que tu cause avec un variateur ça devrais pas poser de problème, mais si tu fait la même chose avec une passerelle ça va être un beau bordel dans les réponses que tu va recevoir.
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Communication Modbus TCP avec Lexium32M

Message par Bruce33 »

Auguste a écrit : 08 janv. 2025, 14:47 Est ce que vous pourrier me dire quel paramètres vous avez configurer dans le lexium?
La première étape c'est de lire la documentation : VW3A3616 - LXM32M Module Ethernet TCP/IP (Protocole Modbus TCP), Guide utilisateur
Que donne l'exécution de la fonction FB_MBReadWriteRegs ? Avez-vous un code d'erreur ?
MiGaNuTs a écrit : 08 janv. 2025, 15:10 quand tu peut utiliser le bon id plutôt que de mettre 255 c'est mieux, parce que dans le protocole, 255 ça veux dire "tous les esclaves" théoriquement.
Justement c'est la documentation qui dit d'utiliser l'unit id 255.
Répondre