Re: Communication Modbus TCP avec Lexium32M
Posté : 08 janv. 2025, 15:10
Bonjour.
La première fois tu lit le registre 7000 et quelques pour avoir ton retour de position,
La seconde fois tu lit les registres 0 a 13 et tu ne trouve rien.
C'est normal.
Lit le même registre, y'a de bonnes chances que tu y retrouve la même information.
Pareil, quand tu peut utiliser le bon id plutôt que de mettre 255 c'est mieux, parce que dans le protocole, 255 ça veux dire "tous les esclaves" théoriquement.
Vu que tu cause avec un variateur ça devrais pas poser de problème, mais si tu fait la même chose avec une passerelle ça va être un beau bordel dans les réponses que tu va recevoir.