Page 2 sur 2

Re: [Ecostruxure Control Expert] communication Premium PL7-PRO / M340 Unity

Posté : 03 avr. 2023, 08:42
par itasoft
slts,
tu veux dire que la syntaxe ci dessous (à part les adresses) à marché du premier coup ?
si c'est le cas je revoir ma copie pour tirer ça au clair, (mon Premium c'est un TSXP572823 Ethernet integré)

READ_VAR(ADDM('Ethernet_1{192.168.1.100}TCP.MBS'),'%MW',200,8,%MW0:4,%MW300:8);

Re: [Ecostruxure Control Expert] communication Premium PL7-PRO / M340 Unity

Posté : 03 avr. 2023, 09:56
par Bruce33
itasoft a écrit : 03 avr. 2023, 08:42 READ_VAR(ADDM('Ethernet_1{192.168.1.100}TCP.MBS'),'%MW',200,8,%MW0:4,%MW300:8);
Oui ça marche avec cette syntaxe.

Re: [Ecostruxure Control Expert] communication Premium PL7-PRO / M340 Unity

Posté : 03 avr. 2023, 09:57
par itasoft
Slts,
Enfer et damnation !!!!!! je m’étais mélangé les pédales avec les adresses @IP je faisais la requête sur moi même sur le M340, (à savoir que c’est autorisé ça donne pas d‘erreur), sauf que moi j’attendais les valeurs du Premium , je pouvais toujours attendre, encore merci pour avoir fait le test
Je partais du principe que je ne pouvais pas faire d‘erreur, LOL