Message par elbarbudo »

MiGaNuTs a écrit : 02 avr. 2023, 18:34
elbarbudo a écrit : 02 avr. 2023, 15:56 Ok
Après dans mon cas c’est plus une assimilation qu’un remplacement, je sais pas si c’est la même chose
Je pourrais mettre le m580 en maître et le tsx en esclave grosso modo mais je ne sais pas si c’est faisable
Je ne vois pas l’intérêt de garder le 57. Il est classé obsolète pas =S=, y'a plus de support dessus, plus de pièces détachées, etc.
le M580 est conçu pour être son remplaçant. Dans ton cas le remplacement pur et simple me semble la meilleure option. D'autant que techniquement c'est pas bien compliqué*, surtout s'il est déjà en "firmware unity".

*: Je veux dire par la que c'est faisable, mais pas forcement rapidement. Y'a des moulinettes qui existent, mais parfois il faut finir leur travail a la main, et ça peut être long. Selon la taille du programme, et surtout selon le nombre de fonctions un peu exotiques et mal supportées par les moulinettes utilisées dedans.

Tu veux dire quoi par finir a la main ?
Qu’il faut réécrire le programme ?
Si c’est ça , ce devrait aller , il n’est pas très conséquent

Renseigner toutes les variables ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: passage du tsx au M580

Message par itasoft »

slts,
le simple c'est de m'envoyer par mail le programme du Premium fichier *.stx et je te renvoi les sections à importer dans le M580
itasoft@free.fr
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 380
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: passage du tsx au M580

Message par elbarbudo »

itasoft a écrit : 03 avr. 2023, 01:17 slts,
le simple c'est de m'envoyer par mail le programme du Premium fichier *.stx et je te renvoi les sections à importer dans le M580
itasoft@free.fr
Ok merci j’essaie de t’envoyer ça dans la semaine
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 380
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: passage du tsx au M580

Message par elbarbudo »

Up
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 380
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: passage du tsx au M580

Message par elbarbudo »

Est ce quelqu’un a déjà utiliser cela afin de transférer le programme unity d’un tsx à un m580?

https://youtu.be/Fg0i66hJIjw
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 931
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: passage du tsx au M580

Message par Bruce33 »

Bonjour,
elbarbudo a écrit : 18 avr. 2023, 16:09Up
Mais c'est quoi précisément votre question ?
elbarbudo a écrit : 18 avr. 2023, 16:30 Est ce quelqu’un a déjà utiliser cela afin de transférer le programme unity d’un tsx à un m580?
C'est le logiciel UMAC (Unity M580 Application Converter) qui vous intéresse ?
Vous pouvez le télécharger là : Unity M580 Application Converter UMAC V3.2.10
Sauf changement depuis mon dernier test, la version gratuite permet seulement d'avoir un pré-rapport de conversion. C'est tout de même intéressant pour identifier des difficultés.
Mais le convertisseur complet est payant, sur la base d'un abonnement annuel il me semble.

Dans tous les cas, comme vous dites que vous n'êtes pas un expert, il vaut mieux confier ce travail à une personne qui connaît.
Sans connaître votre programme, difficile de vous aider.

Votre TSX57 est-il programmé avec PL7 ou avec Unity/Control Expert ?
Avec quel protocole communique l'afficheur Magélis ?
Avez-vous déjà programmé un automate Schneider en partant de rien ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: passage du tsx au M580

Message par itasoft »

Slts,
Si le Premium est déjà sur Unity il suffit d’exporter la tache Mast et de l’importer sur un M580 puceau + quelques petites adaptations éventuelles
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 380
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: passage du tsx au M580

Message par elbarbudo »

Bruce33 a écrit : 18 avr. 2023, 18:46 Bonjour,
elbarbudo a écrit : 18 avr. 2023, 16:09Up
Mais c'est quoi précisément votre question ?
elbarbudo a écrit : 18 avr. 2023, 16:30 Est ce quelqu’un a déjà utiliser cela afin de transférer le programme unity d’un tsx à un m580?
C'est le logiciel UMAC (Unity M580 Application Converter) qui vous intéresse ?
Vous pouvez le télécharger là : Unity M580 Application Converter UMAC V3.2.10
Sauf changement depuis mon dernier test, la version gratuite permet seulement d'avoir un pré-rapport de conversion. C'est tout de même intéressant pour identifier des difficultés.
Mais le convertisseur complet est payant, sur la base d'un abonnement annuel il me semble.

Dans tous les cas, comme vous dites que vous n'êtes pas un expert, il vaut mieux confier ce travail à une personne qui connaît.
Sans connaître votre programme, difficile de vous aider.

Votre TSX57 est-il programmé avec PL7 ou avec Unity/Control Expert ?
Avec quel protocole communique l'afficheur Magélis ?
Avez-vous déjà programmé un automate Schneider en partant de rien ?
Je souhaite transférer un programme unity d’un tsx57 à un m580 qui n’est pas puceau ( il tourne déjà avec un programme)
Le tsx est sur unity
Pour le magelis c’est pas un soucis je me soucis plutôt des variateurs et du stb
Oui j’ai déjà programmé à partir de rien
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 380
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: passage du tsx au M580

Message par elbarbudo »

itasoft a écrit : 18 avr. 2023, 19:37 Slts,
Si le Premium est déjà sur Unity il suffit d’exporter la tache Mast et de l’importer sur un M580 puceau + quelques petites adaptations éventuelles

Les fb dérivés et les variables ça se greffe automatiquement?
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 380
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: passage du tsx au M580

Message par elbarbudo »

Dans tous les cas, comme vous dites que vous n'êtes pas un expert, il vaut mieux confier ce travail à une personne qui connaît.


Bah ouais mais bon il faut bien débuter Nn?