Page 2 sur 3
Re: passage du tsx au M580
Posté : 02 avr. 2023, 22:40
par elbarbudo
MiGaNuTs a écrit : ↑02 avr. 2023, 18:34
elbarbudo a écrit : ↑02 avr. 2023, 15:56
Ok
Après dans mon cas c’est plus une assimilation qu’un remplacement, je sais pas si c’est la même chose
Je pourrais mettre le m580 en maître et le tsx en esclave grosso modo mais je ne sais pas si c’est faisable
Je ne vois pas l’intérêt de garder le 57. Il est classé obsolète pas =S=, y'a plus de support dessus, plus de pièces détachées, etc.
le M580 est conçu pour être son remplaçant. Dans ton cas le remplacement pur et simple me semble la meilleure option. D'autant que techniquement c'est pas bien compliqué*, surtout s'il est déjà en "firmware unity".
*: Je veux dire par la que c'est faisable, mais pas forcement rapidement. Y'a des moulinettes qui existent, mais parfois il faut finir leur travail a la main, et ça peut être long. Selon la taille du programme, et surtout selon le nombre de fonctions un peu exotiques et mal supportées par les moulinettes utilisées dedans.
Tu veux dire quoi par finir a la main ?
Qu’il faut réécrire le programme ?
Si c’est ça , ce devrait aller , il n’est pas très conséquent
Renseigner toutes les variables ?
Re: passage du tsx au M580
Posté : 03 avr. 2023, 01:17
par itasoft
slts,
le simple c'est de m'envoyer par mail le programme du Premium fichier *.stx et je te renvoi les sections à importer dans le M580
itasoft@free.fr
Re: passage du tsx au M580
Posté : 03 avr. 2023, 08:46
par elbarbudo
itasoft a écrit : ↑03 avr. 2023, 01:17
slts,
le simple c'est de m'envoyer par mail le programme du Premium fichier *.stx et je te renvoi les sections à importer dans le M580
itasoft@free.fr
Ok merci j’essaie de t’envoyer ça dans la semaine
Re: passage du tsx au M580
Posté : 18 avr. 2023, 16:09
par elbarbudo
Up
Re: passage du tsx au M580
Posté : 18 avr. 2023, 16:30
par elbarbudo
Est ce quelqu’un a déjà utiliser cela afin de transférer le programme unity d’un tsx à un m580?
https://youtu.be/Fg0i66hJIjw
Re: passage du tsx au M580
Posté : 18 avr. 2023, 18:46
par Bruce33
Bonjour,
Mais c'est quoi précisément votre question ?
elbarbudo a écrit : ↑18 avr. 2023, 16:30
Est ce quelqu’un a déjà utiliser cela afin de transférer le programme unity d’un tsx à un m580?
C'est le logiciel UMAC (Unity M580 Application Converter) qui vous intéresse ?
Vous pouvez le télécharger là :
Unity M580 Application Converter UMAC V3.2.10
Sauf changement depuis mon dernier test, la version gratuite permet seulement d'avoir un pré-rapport de conversion. C'est tout de même intéressant pour identifier des difficultés.
Mais le convertisseur complet est payant, sur la base d'un abonnement annuel il me semble.
Dans tous les cas, comme vous dites que vous n'êtes pas un expert, il vaut mieux confier ce travail à une personne qui connaît.
Sans connaître votre programme, difficile de vous aider.
Votre TSX57 est-il programmé avec PL7 ou avec Unity/Control Expert ?
Avec quel protocole communique l'afficheur Magélis ?
Avez-vous déjà programmé un automate Schneider en partant de rien ?
Re: passage du tsx au M580
Posté : 18 avr. 2023, 19:37
par itasoft
Slts,
Si le Premium est déjà sur Unity il suffit d’exporter la tache Mast et de l’importer sur un M580 puceau + quelques petites adaptations éventuelles
Re: passage du tsx au M580
Posté : 18 avr. 2023, 19:46
par elbarbudo
Bruce33 a écrit : ↑18 avr. 2023, 18:46
Bonjour,
Mais c'est quoi précisément votre question ?
elbarbudo a écrit : ↑18 avr. 2023, 16:30
Est ce quelqu’un a déjà utiliser cela afin de transférer le programme unity d’un tsx à un m580?
C'est le logiciel UMAC (Unity M580 Application Converter) qui vous intéresse ?
Vous pouvez le télécharger là :
Unity M580 Application Converter UMAC V3.2.10
Sauf changement depuis mon dernier test, la version gratuite permet seulement d'avoir un pré-rapport de conversion. C'est tout de même intéressant pour identifier des difficultés.
Mais le convertisseur complet est payant, sur la base d'un abonnement annuel il me semble.
Dans tous les cas, comme vous dites que vous n'êtes pas un expert, il vaut mieux confier ce travail à une personne qui connaît.
Sans connaître votre programme, difficile de vous aider.
Votre TSX57 est-il programmé avec PL7 ou avec Unity/Control Expert ?
Avec quel protocole communique l'afficheur Magélis ?
Avez-vous déjà programmé un automate Schneider en partant de rien ?
Je souhaite transférer un programme unity d’un tsx57 à un m580 qui n’est pas puceau ( il tourne déjà avec un programme)
Le tsx est sur unity
Pour le magelis c’est pas un soucis je me soucis plutôt des variateurs et du stb
Oui j’ai déjà programmé à partir de rien
Re: passage du tsx au M580
Posté : 18 avr. 2023, 19:48
par elbarbudo
itasoft a écrit : ↑18 avr. 2023, 19:37
Slts,
Si le Premium est déjà sur Unity il suffit d’exporter la tache Mast et de l’importer sur un M580 puceau + quelques petites adaptations éventuelles
Les fb dérivés et les variables ça se greffe automatiquement?
Re: passage du tsx au M580
Posté : 18 avr. 2023, 19:49
par elbarbudo
Dans tous les cas, comme vous dites que vous n'êtes pas un expert, il vaut mieux confier ce travail à une personne qui connaît.
Bah ouais mais bon il faut bien débuter Nn?