Page 2 sur 2

Re: [TSX Premium] Write_var vers M580

Posté : 25 sept. 2023, 16:31
par Theocpn
utilise l'IO scanning dans le M580 ! a moins que tu n'ai pas àccés au prog automate du M580 mais que a celui en PL7

Re: [TSX Premium] Write_var vers M580

Posté : 25 sept. 2023, 16:38
par itasoft
slts,
Le M580 étant serveur ya rien à faire , aucun programme à écrire

Re: [TSX Premium] Write_var vers M580

Posté : 25 sept. 2023, 17:32
par Nico18
Ça va se terminer comme ça,
Merci

Re: [TSX Premium] Write_var vers M580

Posté : 25 sept. 2023, 17:44
par JC87
Mais est ce que tu a fait l'essai avec le matériel pour voir ce que ça donne avec le write_var tel quel dans PL7-Pro en s'assurant que dans la table xway tu a bien mis l'adresse IP du 580 ?

Comme je le disais l'adresse xwxay permet de savoir à qui s'adresser sur le réseau, ça redirige vers une adresse IP. Il se peut (je n'en suis pas sur) que le M580 réponde comme si de rien n'étais.

JC

Re: [TSX Premium] Write_var vers M580

Posté : 25 sept. 2023, 18:39
par Nico18
Je n'ai pas encore le matériel, c'est ce qu'on peut appeler de l'anticipation.
J'essaierai et je remonterai l'info sur le forum.