Page 2 sur 2

Re: transfert de chaine pl7 PRO

Posté : 02 janv. 2024, 11:00
par DurandO
Bonjour,
a moins de trouver dans gp pro ex 4.0 l'option BigIndian, je ne vois que remettre les octets dans l'ordre dans le TSX.

Re: transfert de chaine pl7 PRO

Posté : 02 janv. 2024, 11:01
par DurandO
Bonjour,
crespin a écrit : 27 déc. 2023, 20:20 A l'origine la fonction existait déjà sur un XBT_PM 027010 et dans le programme pl7 il y a une OPERATE %MW280:=EQUAL_STR(%MB400:8,%MB420:8)
a moins de trouver dans gp pro ex 4.0 l'option BigIndian, je ne vois que remettre les octets dans l'ordre dans le TSX.
Par exemple :
Dans le proface, tu transmets ta chaîne dans %MW220.
Puis, dans le TSX, avant ton opération, tu ajoutes :

Code : Tout sélectionner

%MW210:=ROR(%MW220,8);
%MW211:=ROR(%MW221,8);
%MW212:=ROR(%MW222,8);
%MW213:=ROR(%MW223,8);
%MW280:=EQUAL_STR(%MB400:8,%MB420:8)

Re: transfert de chaine pl7 PRO

Posté : 03 janv. 2024, 14:42
par crespin
J'ai trouvé dans le proface il faut modifier dans système "mode de données "

Re: transfert de chaine pl7 PRO

Posté : 03 janv. 2024, 18:09
par itasoft
slts,
ça dépend de ce que tu veux faire avec cette chaîne de caractères, si c'est pour l'imprimer c'est les poids faibles en premiers