Re: [M340] STB - Problème STBACO0220
Posté : 31 janv. 2024, 11:58
Salut
j'ai eu un soucis similaire sur un ilot STB avec beaucoup d'analogique.
Des pertes de com aléatoires sur certains modules pas d'autres (souvent vers la droite)...
Secteur galvano donc potentiellement plein d'oxydation, j'ai aussi mis en doute les faux contacts...
Bref apres pas mal de recherche, et permutation de cartes, j'ai finis simplement sur l'alim 24V qui était très faiblarde..
Je m'en suis voulu car c'est le BABA mais parfois on part bille en tête
Au cas ou....
j'ai eu un soucis similaire sur un ilot STB avec beaucoup d'analogique.
Des pertes de com aléatoires sur certains modules pas d'autres (souvent vers la droite)...
Secteur galvano donc potentiellement plein d'oxydation, j'ai aussi mis en doute les faux contacts...
Bref apres pas mal de recherche, et permutation de cartes, j'ai finis simplement sur l'alim 24V qui était très faiblarde..
Je m'en suis voulu car c'est le BABA mais parfois on part bille en tête
Au cas ou....