Page 2 sur 2

Re: [M340] STB - Problème STBACO0220

Posté : 31 janv. 2024, 11:58
par skip74
Salut

j'ai eu un soucis similaire sur un ilot STB avec beaucoup d'analogique.
Des pertes de com aléatoires sur certains modules pas d'autres (souvent vers la droite)...

Secteur galvano donc potentiellement plein d'oxydation, j'ai aussi mis en doute les faux contacts...


Bref apres pas mal de recherche, et permutation de cartes, j'ai finis simplement sur l'alim 24V qui était très faiblarde.. :shock:

Je m'en suis voulu car c'est le BABA mais parfois on part bille en tête :mrgreen:


Au cas ou....

Re: [M340] STB - Problème STBACO0220

Posté : 31 janv. 2024, 12:55
par itasoft
Ca communique, il n'y a pas de problème puisque mes entrées analogiques varient constamment.
----------
On s'autorise à penser elles varient dans l'automate (dans %MW) sinon ça veut rien dire

Re: [M340] STB - Problème STBACO0220

Posté : 31 janv. 2024, 18:40
par Bernardo59
itasoft a écrit : 31 janv. 2024, 12:55 Ca communique, il n'y a pas de problème puisque mes entrées analogiques varient constamment.
----------
On s'autorise à penser elles varient dans l'automate (dans %MW) sinon ça veut rien dire
Oui, elles varient dans l'automate et dans le logiciel Advantys.
J'ai refais exactement la même configuration (a 3 cartes près) en plateforme et je n'ai pas de problème… :x
Ca sent le coup de pied de biche dans l'ilot tout ça!

Re: [M340] STB - Problème STBACO0220

Posté : 01 févr. 2024, 08:07
par Béryl
Bernardo59 a écrit : 31 janv. 2024, 18:40 [Ca sent le coup de pied de biche dans l'ilot tout ça!
Le pied de biche, par chez moi (qu'on appelle le pied de bitch !) sert aussi à régler les cellules ! :lol:

Re: [M340] STB - Problème STBACO0220

Posté : 01 févr. 2024, 17:21
par fish
Salut,
Tu pourrais mettre une alimentation 24Vcc alimentant uniquement l'ilot et rien d'autre ?