Re: Retrofit stb

Posté : 04 mars 2024, 14:30
par Béryl
C'est pas tout à fait juste.
Tu peux intégrer les STB dans Unity avec Advantys. L'avantage, c'est qu'il te fait le mapping mémoire automatiquement.

Re: Retrofit stb

Posté : 04 mars 2024, 14:53
par JC87
Ouais c'est du PIA quoi, du Partially Integrated Automation ;) La route est encore longue vers le TIA :mrgreen:

JC

Re: Retrofit stb

Posté : 15 mars 2024, 21:24
par lerieur
Il y a plein de solutions dans d'autres marques si on veut changer.

J'ai déjà utilisé des M221 en entrées/sorties déportées d'un M340, moyennant juste un tout peu de code.
Alors ok il n'y a pas d'intégration dans Ecostructure, en revanche je mettais du code dans les M221 afin d'avoir des fonctions en local sur les ilots déportés.
Ca marche nickel et c'était relativement économique.

Re: Retrofit stb

Posté : 19 mars 2024, 21:16
par elbarbudo
Et quand vous faites un câble ethernet pour branché des stb vous utilisez un câble avec 4 paires torsades ou un câble avec seulement 4fils suffisent ?

Re: Retrofit stb

Posté : 20 mars 2024, 04:17
par itasoft
câble Ethernet blindé, torsadé, catégorie 7 ou 8

Re: Retrofit stb

Posté : 20 mars 2024, 08:30
par elbarbudo
Merci ita
Mais c’était pas la question lol
Je demande ça car la plupart des stb sont câblés avec des câbles 8fils ( 4 paires torsadés)
Pourtant j’ai eu à câblés des ETB ils fournissent un câble 4fils
Vu que actuellement j’ai que celui là en stock je me demandais si ça fonctionnait aussi avec les stb

Re: Retrofit stb

Posté : 20 mars 2024, 09:46
par elbarbudo
Il ressemble à ça physiquement
Et il est fait pour les chaînes porte câbles

https://www.reichelt.com/fr/fr/etherlin ... D_BwE&&r=1

Re: Retrofit stb

Posté : 20 mars 2024, 12:49
par itasoft
celui ci va bien , c'est pour quelle longueur ? car ça coûte un bras

Re: Retrofit stb

Posté : 21 mars 2024, 15:54
par elbarbudo
Une dizaine de mètres
Sauf que c’est un 4 fils
Tu n’aurais pas le schéma de câblage 4fils rj45 pour un stb ou je suis obligé de passer sur du 8 fils ?

Re: Retrofit stb

Posté : 21 mars 2024, 16:15
par MiGaNuTs
A priori si t'a 4 paires c'est un câble Ethernet <full duplex> standard,
Image
Un <half duplex> c'est plus rare, y'a juste 2 paires en moins. Il reste que le vert et le orange.
Image

Maintenant est ce qu'un STB ça communique quand même avec seulement 4 fils, j'en ai pas la moindre idée.