Page 2 sur 2

Re: [M340] Avoir une mesure de volume avec deux 4-20mA

Posté : 23 mai 2024, 12:49
par Elite60
Je relance un peu le sujet ^^

Re: [M340] Avoir une mesure de volume avec deux 4-20mA

Posté : 24 mai 2024, 10:40
par ericlardechois
Bonjour,

Je ne sais pas trop quelle est la question qui reste au final.

Pour ton système, tu rentre les deux sondes sur deux entrée 4-20mA de l'automate.

Dans la programmation, tu fait une soustraction entre les deux valeurs qui te donne une hauteur de liquide dan la cuve.

En fonction de cette hauteur et de la forme de la cuve, tu fait un calcul qui donne le volume (si nécessaire d'avoir le volume, la régulation peut se faire sur le niveau).

Eric