Page 2 sur 4
Re: Problème HMIGK5310
Posté : 18 févr. 2025, 09:21
par Mourad33
Bjr
Je pense que tu m'a pas compris.
Ces messages alarme %MW.X quand un est activé au programme ne s'affiche pas sur HMI . L'échange entre tous ces alarmes sur HMI et le plc ne passe pas .
Re: Problème HMIGK5310
Posté : 18 févr. 2025, 09:38
par itasoft
Alors, ça veut dire que le IHM ne communique pas avec l'automate, c'est quoi le cordon qui relie le IHM à l'automate ?
sinon ces messages doivent s'afficher ou ????????
Re: Problème HMIGK5310
Posté : 18 févr. 2025, 10:07
par Mourad33
Le voyant alarmes clignote sur HMI mais il ne s'affiche pas à quoi sert cette Alarmes pour que le technicien intervient directement sur la panne . Au plc l'alarme est activé le voyant alarmes HMI clignote mais le message exacte d'alarme ne s'affiche pas .
Re: Problème HMIGK5310
Posté : 18 févr. 2025, 10:11
par Mourad33
Le cordon Xbtz9780
Re: Problème HMIGK5310
Posté : 18 févr. 2025, 10:13
par itasoft
sinon ces messages doivent s'afficher ou ????????
--------
répondre à la question
Re: Problème HMIGK5310
Posté : 18 févr. 2025, 10:17
par itasoft
Re: Problème HMIGK5310
Posté : 18 févr. 2025, 10:20
par Mourad33
Oui ces messages doivent s'afficher

Re: Problème HMIGK5310
Posté : 18 févr. 2025, 10:22
par itasoft
oui mais ils doivent s"afficher ou ???? dans le résumé d'alarme ??
sinon il ne faut déclarer que un seul Euipement MASTER_EQ, voir mon image
Re: Problème HMIGK5310
Posté : 18 févr. 2025, 11:18
par Mourad33
Les messages doit s'afficher dans deux pages images joint
Re: Problème HMIGK5310
Posté : 18 févr. 2025, 11:58
par itasoft
ça semble tout bon, normalement ça doit s'afficher dans historique des alarmes