Décalage Données

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Throkane
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 14 avr. 2016, 20:49

Re: Décalage Données

Message par Throkane »

Je n'ai pas cette option...
Précision que je n'ai peut-être pas donné, je suis sous SIMATIC MANAGER
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: Décalage Données

Message par Bernardo59 »

Bonjour Throkane,

Essaye de faire un transfert avec juste 32 octets pour voir si les 32 premiers octets sont copiés.
Throkane
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 14 avr. 2016, 20:49

Re: Décalage Données

Message par Throkane »

Oui, j'ai déjà fait ces essais-là.
Ça ne change rien.
Les données sont bien copiées mais toujours décalées...
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Décalage Données

Message par djé »

Salut,
C'est quoi les réf et firmware de tes API et CP.?
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Throkane
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 14 avr. 2016, 20:49

Re: Décalage Données

Message par Throkane »

Source :
API CPU314C-2DP
- 6ES7 314-6CG03-0AB0 / V2.0
CP 343-1 Lean
- 6GK7-343-1CX10-0XE0 / V2.1

Destination :
API CPU317-2
- 6ES7 317-2AJ10-0AB0 / V2.1
CP 343-1 Lean
- 6GK7-343-1CX10-0XE0 / V2.1
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Décalage Données

Message par djé »

Ah oui. Si ce sont les FW qui sont inscrits sur les coupleurs, ça date un peu. Il serait peut être intéressant de les mettre à jour. Tout dépend de la version de Step7 avec laquelle tu travailles.
Fais un recherche sur le site de Siemens de la référence du CP. Tu y trouveras les informations relatives aux mise à jour de FW suivant la version de S7.
Vérifie aussi que tes blocs de com sont bien issus de la bibliothèque simatic_net_cp je crois et non de celles dédiées au Profibus.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Throkane
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 14 avr. 2016, 20:49

Re: Décalage Données

Message par Throkane »

Les blocs sont bien issus de la bibliothèque SIMATIC_NET_CP

Pour les mises à jour, je vais devoir attendre un arrêt de ligne...
Répondre