Re: Décalage Données
Posté : 04 juil. 2016, 11:39
par Throkane
Je n'ai pas cette option...
Précision que je n'ai peut-être pas donné, je suis sous SIMATIC MANAGER
Re: Décalage Données
Posté : 04 juil. 2016, 12:42
par Bernardo59
Bonjour Throkane,
Essaye de faire un transfert avec juste 32 octets pour voir si les 32 premiers octets sont copiés.
Re: Décalage Données
Posté : 04 juil. 2016, 12:48
par Throkane
Oui, j'ai déjà fait ces essais-là.
Ça ne change rien.
Les données sont bien copiées mais toujours décalées...
Re: Décalage Données
Posté : 04 juil. 2016, 12:48
par djé
Salut,
C'est quoi les réf et firmware de tes API et CP.?
Re: Décalage Données
Posté : 04 juil. 2016, 17:00
par Throkane
Source :
API CPU314C-2DP
- 6ES7 314-6CG03-0AB0 / V2.0
CP 343-1 Lean
- 6GK7-343-1CX10-0XE0 / V2.1
Destination :
API CPU317-2
- 6ES7 317-2AJ10-0AB0 / V2.1
CP 343-1 Lean
- 6GK7-343-1CX10-0XE0 / V2.1
Re: Décalage Données
Posté : 05 juil. 2016, 08:11
par djé
Ah oui. Si ce sont les FW qui sont inscrits sur les coupleurs, ça date un peu. Il serait peut être intéressant de les mettre à jour. Tout dépend de la version de Step7 avec laquelle tu travailles.
Fais un recherche sur le site de Siemens de la référence du CP. Tu y trouveras les informations relatives aux mise à jour de FW suivant la version de S7.
Vérifie aussi que tes blocs de com sont bien issus de la bibliothèque simatic_net_cp je crois et non de celles dédiées au Profibus.
Re: Décalage Données
Posté : 06 juil. 2016, 15:39
par Throkane
Les blocs sont bien issus de la bibliothèque SIMATIC_NET_CP
Pour les mises à jour, je vais devoir attendre un arrêt de ligne...