Re: M221 Réinit tempo persistante

Posté : 31 mars 2025, 14:24
par philou77
Salut,

Fonctionnement normal, rien de problématique, à part la programmation 😜

Re: M221 Réinit tempo persistante

Posté : 31 mars 2025, 14:30
par itasoft
c'est normal si la coupure de jus c'est produite avant la fin de la tempo, il faut conditionner %I0.13 par la machine en marche

Re: M221 Réinit tempo persistante

Posté : 31 mars 2025, 16:06
par MiGaNuTs
il faut rajouter un -|/|- avec le bit "first run" en série avec ton %Imachin si tu veux forcer une remise a zéro au retour secteur.
Je crois que c'est %S13

Re: M221 Réinit tempo persistante

Posté : 31 mars 2025, 16:24
par Cedric39
J'ai mis not %S0 et not %S1.

Mais sur M340 ou siemens, une tempo repart a zéro au passage en run, même si condition a 1 et déjà écoulé a la mise hors tension non?

Re: M221 Réinit tempo persistante

Posté : 31 mars 2025, 19:04
par itasoft
j'avais compris que c'était une tempo persitante mais apparement c'est pas le cas ?

Re: M221 Réinit tempo persistante

Posté : 31 mars 2025, 19:17
par Cedric39
Non ce n'est pas coché mais se comporte comme persistante.

Re: M221 Réinit tempo persistante

Posté : 31 mars 2025, 20:01
par Bruce33
Cedric39 a écrit : 31 mars 2025, 19:17 Non ce n'est pas coché mais se comporte comme persistante.
C'est expliqué dans l'aide en ligne (toujours essayer la touche F1 quand on se pose des questions sur un élément) :
- sur reprise à chaud (%S1) la valeur courante de la temporisation est conservée ;
- sur reprise à froid (%S0 - quand l'automate a planté, que la pile est HS pendant la coupure électrique ou qu'on a forcé la reprise à froid...) la valeur courante est remise à 0.

Concernant %S13, il vaut 1 pendant le premier cycle après la mise en RUN donc pas après une reprise (à chaud ou à froid) mais c'est bien d'en tenir compte pour remettre le programme dans de bonnes conditions si on fait un STOP-RUN.

Re: M221 Réinit tempo persistante

Posté : 03 avr. 2025, 20:56
par Maki
Je me permet un hors sujet puisque j'estime celui-ci résolu et c'est en lien avec la dernière réponse, peut-être.
Sur mon programme en cours M221 j'utilise le Grafcet, est-ce normal qu'au chargement il ne s'initialise pas, je suis obligé de faire un %S21 pour que ce soit bon, c'était ainsi en simulateur et je pensait que c'était un bug puisque lorsque je fait un édition "en ligne" sur le simulateur, alors tout tourne mais rien n'est bon, je veux dire qu'on se croit en ligne, mais plus rien n'est traité. Testé sur 2 postes différents. Là je suis en phase d'essais réels et c'est pareil pour le grafcet, il faut faire %S21.
Le POU grafcet ne sont pas placés en 1ère position je ne sait pas si cela à un impact.

EDIT : réponse à moi même, utiliser S21 en SET, et pas en bobine normale