KL30n a écrit : 15 mai 2025, 08:25 J'ai une question similaire concernant le bit système %S7 : est ce que son utilisation consécutive (en contact NO) dans le programme pourrait apporté des problèmes ? Je compte 6 valeurs en utilisant %S7 une fois par valeur et les valeurs ne semble pas correcte sur une longue période...
Les bits de cadencement sont indépendants du cycle de scrutation.
traduction : ton %Sx peut changer d’état entre la lecture de 2 rungs de ton programme. Il n'attends pas le "bouclage" suivant.
Donc oui, la probabilité est faible, mais ça peut faire des trucs bizarres de temps en temps.

Re: Front montant qui se comporte comme un contact

Posté : 15 mai 2025, 11:49
par JC87
L'aide en ligne du bloc CTU dit que le compteur s'incrémente de 1 au passage de 0 à 1 de l'entrée CU. Donc il ne faut pas mettre un front en entrée. Maintenant perso je n'utilise quasi jamais ces compteurs. Je me fait mon propre comptage sur mot.