Re: M221 liaison serie rs232
Posté : 02 mai 2025, 11:30
par remynav
Non ça peut varier en fonction du nom de l'alerte, ca peut être moins ou +
Re: M221 liaison serie rs232
Posté : 02 mai 2025, 12:06
par itasoft
dans ce cas il faut un caractere de début de trame et un de fin de trame
ça peut etre le 3c et le 3e configurer avec ça
Re: M221 liaison serie rs232
Posté : 06 mai 2025, 07:56
par remynav
Bonjour,
Cela communique bien avec hyperterminal ( la répétition de fin d'alerte est normale).ci après
ci
Ci joint egalement la prog.
Je ne suis pas sûr du tout pour la prog par contre...
Re: M221 liaison serie rs232
Posté : 06 mai 2025, 12:43
par itasoft
Re: M221 liaison serie rs232
Posté : 06 mai 2025, 12:53
par remynav
Merci pour ton retour.
Je viens d'essayer et tjr aucune com sur la led sl1 du m221...
Re: M221 liaison serie rs232
Posté : 06 mai 2025, 13:14
par MiGaNuTs
Il me semble que la loupiotte s'allume seulement lors de l’émission.
Vu que vous êtes uniquement en réception, c'est logique.
Re: M221 liaison serie rs232
Posté : 06 mai 2025, 13:19
par remynav
Ceci expliquerait cela.. Auriez vous une méthode pour voir le message reçu après reception sur le m221 ?
Re: M221 liaison serie rs232
Posté : 06 mai 2025, 13:33
par MiGaNuTs
le %SW174 compte le nombre de messages reçus par SL1.
S'il reste a zéro, c'est déjà un indice (qui ne nous arrange pas)
Câbler le RX en // vers une prise pour le PC et celle de l'automate permet de voir si il y'a bien du trafic sur le bus.
Voir comment est configuré le bloc send_recev coté automate
Décocher la case "envoyer caractère de trame" pour tester (je ne sait pas a quoi elle sert? ca coute rien d'essayer si ca change quelque chose)
Câbler seulement le PC et l'automate, envoyer des trame "fait maison" depuis le PC et voir si l'automate intercepte quelque chose ca peut aider aussi a trouver la bonne config.
Et aussi, je mettrais un timeout, quitte a avoir une valeur au hasard, histoire de pas rester en attente de la fin d'une trame si jamais on a choppé une cochonnerie sur la ligne pour rien.
Re: M221 liaison serie rs232
Posté : 06 mai 2025, 14:44
par remynav
la com entre le repeteur et le pc c'est tjr ok via hyperterminal en / /
dans table animation en %sw174 je suis tjr à 0. (faut il l'inclure dans la prog pour l'initialiser ou cela compte automatiquement?)
case décocher pour "envoyer caracteres de trame" mais rien de different
envoyer des trames depuis hyperterminal sur le m221?
Re: M221 liaison serie rs232
Posté : 06 mai 2025, 15:11
par MiGaNuTs
Oui, essayer avec un câblage minimaliste (Tu n'a besoin que de 2 fils) TX du PC vers RX de l'automate, d'envoyer des trucs du PC vers l'automate, et voir si le SW174 évolue, tout en regardant ce qu'il y'a dans le buffer de réception.
Et aussi récupérer les bits busy, error et le mots de défaut de com' pour le visualiser.
Comme tu a un afficheur, ça peut être pratique de créer un page de diagnostic sur celui ci pour visualiser le tout.