problème de bloc contact

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: problème de bloc contact

Message par Cyril93 »

Salut,
Dans le réseau 3 le RLG ne passe pas à un du coup c'est pour ça que ça ne marche pas, par contre l'état de la variable M15.7 est bien à un, bizarre cette histoire. :?
Il faudrait afficher le mot d'état, clique droit dans la colonne de droite puis afficher Mot d'état
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: problème de bloc contact

Message par djé »

Effectivement le RLG n'est pas à un. J'ai jamais vu ça en langage à contact par contre en List ça peut arriver.
Quelles sont les instructions du réseau précédent?
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar du membre
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 264
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:02

Re: problème de bloc contact

Message par josé »

la compilation doit plantée
Change le numéro du saut pour voir.

Personellement j'ai déja eu ce type de bizareriesur OMRON, S5 100U, S7 300, TSX 37, et a chaque fois la solution etait de réécrire le réseau, mais cela tu l'as déja fait en rajoutant M0.1
Créateur de pannes ...
Avatar du membre
neonavy
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Enregistré le : 05 févr. 2016, 14:03

Re: problème de bloc contact

Message par neonavy »

djé a écrit :Effectivement le RLG n'est pas à un. J'ai jamais vu ça en langage à contact par contre en List ça peut arriver.
Quelles sont les instructions du réseau précédent?
Le réseau précédent c'est jute du list (un L puis un T pour transférer un mot d'entrée vers un mot de DB)
josé a écrit :la compilation doit plantée
Change le numéro du saut pour voir.
...
Il n'y a pas de saut...
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: problème de bloc contact

Message par Cyril93 »

Un transfert ne limite pas le résultat logique il me semble ?? essai de mettre les instructions à la suite du réseau 2

SET
SAVE
CLR
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: problème de bloc contact

Message par djé »

L'opération d'affectation "=" ne change pas le RLG donc ca doit se passer encore avant.
Effectivement si tu fais un SET à la fin de ton opération de transfert, ca le fera.

Bonne chance le Tournusien.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar du membre
neonavy
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Enregistré le : 05 févr. 2016, 14:03

Re: problème de bloc contact

Message par neonavy »

Pour simplifier les choses: la machine vient de partir... Mais le mystère reste entier! ;-(
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: problème de bloc contact

Message par Cyril93 »

ok, tu la retrouveras sur site peux être.

Il faut regarder ce qu'il y a avant sinon tu peux rester bouche bée pendant un moment ;)
Cela me permet de te confirmer que le T ne délimite pas le RLG donc ton RLG est dépendant des instructions qui sont en amont
Bug.PNG
Bug.PNG (5.22 Kio) Vu 5351 fois
Avatar du membre
neonavy
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 76
Enregistré le : 05 févr. 2016, 14:03

Re: problème de bloc contact

Message par neonavy »

Cyril93 a écrit :ok, tu la retrouveras sur site peux être.

Il faut regarder ce qu'il y a avant sinon tu peux rester bouche bée pendant un moment ;)
Cela me permet de te confirmer que le T ne délimite pas le RLG donc ton RLG est dépendant des instructions qui sont en amont

Bug.PNG
Effectivement, je vois que tu as retrouver le même cas de situation que moi... mais çe ne me dit toujours pas pourquoi (ou je n'ai pas compris)... ;-(
steph68
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 275
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:23

Re: problème de bloc contact

Message par steph68 »

plus d'info ici : https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW

j'ai toujours pensé que l'état de première interrogation était initialisé au début de chaque réseau ... apparemment non, il y a une dépendance aux instructions précédentes.

@+
Répondre