Logiciel Step5
- Aurélien
- Code son premier grafcet
- Messages : 38
- Enregistré le : 03 déc. 2015, 14:44
- Localisation : Rhône-Alpes
- Contact :
Re: Logiciel Step5
Bonjour,
Merci pour la proposition mais ce n'est pas mon souhait.
Merci pour la proposition mais ce n'est pas mon souhait.
Apprenti ingénieur en électronique, informatique et systèmes avancés
Champion de France, Huitième Mondial et Médaille d'Excellence - Contrôle Industriel
Produits d'automatisme
Champion de France, Huitième Mondial et Médaille d'Excellence - Contrôle Industriel
Produits d'automatisme
- automationsense
- Première mise en service
- Messages : 74
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 01:45
Re: Logiciel Step5
Bonjour,faut regarder du coté des sites russes lol.Ceux qui continues toujours à utiliser Step5,Siemens devrait les décorer !
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2085
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Logiciel Step5
Salut !
Moi, ca m'arrive encore
Il reste beaucoup d'automates en circulation, qui fonctionnent parfaitement !
Moi, ca m'arrive encore
Il reste beaucoup d'automates en circulation, qui fonctionnent parfaitement !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1683
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Logiciel Step5
J'attends ma médaille, moi aussi !
Je confirme : pas mal de S5 en fonctionnement encore.
Je confirme : pas mal de S5 en fonctionnement encore.
Re: Logiciel Step5
Et oui, S5 est obsolète mais toujours beaucoup d'installations qui tournent avec.
En général c'est des programmes tout LIST et c'est assez imbuvable en général (enfin c'est un avis personnel).
En général c'est des programmes tout LIST et c'est assez imbuvable en général (enfin c'est un avis personnel).
Re: Logiciel Step5
bonsoir
SIEMENS a dernièrement refabriqué des CPU S5 neuves pour les centrales nucléaires
SIEMENS a dernièrement refabriqué des CPU S5 neuves pour les centrales nucléaires
Créateur de pannes ...
Re: Logiciel Step5
Si tu as du 115 ou du 135/155 tu as ce genre de produits pour tester ton soft avant de refaire tout ton hard.
http://www.vipa.fr/index.php?id=602&tx_ ... 2095966f39
http://www.vipa.fr/index.php?id=602&tx_ ... 2095966f39
Re: Logiciel Step5
Bonjour Tout le monde,
La discussion date, mais il semble que je ne sois pas cas unique,
Nous avons besoin d'ouvrir un fichier S5D, pour lire le contenu des conditions des erreurs sur une très très ancienne installation.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci de votre retour,
La discussion date, mais il semble que je ne sois pas cas unique,
Nous avons besoin d'ouvrir un fichier S5D, pour lire le contenu des conditions des erreurs sur une très très ancienne installation.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci de votre retour,
Re: Logiciel Step5
Bonjour,
Envoie le moi en MP, j'ai le logiciel STEP5. Je vais essayer de l'ouvrir
Claude
Envoie le moi en MP, j'ai le logiciel STEP5. Je vais essayer de l'ouvrir
Claude
Parti de rien pour arriver à pas grand chose, je n'ai de merci à donner à personne ( Pierre Dac)
Re: Logiciel Step5
bonjour, sinon vous avez la moulinettte S5/S7 qui permet de mouliner un S5D en un source AWL compilable à mettre sous STEP7.
a ne pas injecter tel quel surtout lorsque passages en pointeurs, mais si c'est pour lire du combinatoire tout simple, ça suffit amplement.
sinon même pas besoin de STEP7, à lire la AWL avec NOTPAD++
mais que des adresses, pas de mnémoniques.
la moulinettte sort aussi le fichier mnémoniques à importer ds un second temps.
bon courage.
a ne pas injecter tel quel surtout lorsque passages en pointeurs, mais si c'est pour lire du combinatoire tout simple, ça suffit amplement.
sinon même pas besoin de STEP7, à lire la AWL avec NOTPAD++
mais que des adresses, pas de mnémoniques.
la moulinettte sort aussi le fichier mnémoniques à importer ds un second temps.
bon courage.