[RESOLU] Saturation PROFINET

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
dodev
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 29
Enregistré le : 26 sept. 2016, 20:26

Re: Saturation PROFINET

Message par dodev »

Bonsoir,

Fin mot de l'histoire. Le cadencement du Keyence est à 4ms tandis que celui de la cpu 314 est de base à 3ms.

Ce paramètre de temps de réponse du PROFINET est réglable, je l'ai passé à 32ms. C'est OK.

EN ce qui concerne l'adressage, je n'ai pas encore de réponse.

MErci