Page 3 sur 3

Re: Unity pro et vijeo - transfert de variables

Posté : 28 déc. 2016, 16:08
par happyjer
Je pense que ton problème doit avoir un rapport avec sa, mais a l'instant t je ne vois pas pourquoi tu n'obtient rien :?

Re: Unity pro et vijeo - transfert de variables

Posté : 28 déc. 2016, 16:16
par toscope
bah voilà mon tableau de déclaration des variables, ca te parlera peut etre :/

Re: Unity pro et vijeo - transfert de variables

Posté : 28 déc. 2016, 16:36
par happyjer
Oui je me doutais un peu, et si tu essaye avec %I0.1.0 jusque 69 au lieu de %I0.2.0:69 non?

Re: Unity pro et vijeo - transfert de variables

Posté : 28 déc. 2016, 16:38
par toscope
J'ai pas bien compris le 69?

Re: Unity pro et vijeo - transfert de variables

Posté : 28 déc. 2016, 16:43
par happyjer
%I0.1.0 / %I0.1.1 jusque %I0.1.69

Re: Unity pro et vijeo - transfert de variables

Posté : 28 déc. 2016, 16:49
par toscope
ah, ils vont que jusqu'a 63,

je pourrais mais si c'etait ca, sur ma carte ou j'ai mis %I0.3.0 si je décale ca ferais %I0.2.0, du coup on verrais ceux là (j'ai 4 crates DI : la 2, la 3 et la 4)

Re: Unity pro et vijeo - transfert de variables

Posté : 28 déc. 2016, 16:59
par happyjer
Oui c'est ce que je venais de me dire.
Peut être quelqu'un d'autre pourras t'aider la je vois pas trop.

Re: Unity pro et vijeo - transfert de variables

Posté : 28 déc. 2016, 17:04
par toscope
Merci quand même :/

du coup si quelqu'un a une idée je suis toujours prenneur :(

Re: Unity pro et vijeo - transfert de variables

Posté : 29 déc. 2016, 15:08
par toscope
Bonjour,

Bon j'ai résolu le probleme, si ca arrive quelqu'un voici ce qu'il s'etait passé :

1 : j'avais configuré mes E/S ,en BOOL et non EBOOL, du coup ca lui plaisait pas,
2 : j'avais au moment ou j'ai choisis mes cartes d'E/S selectionné : DDT d'equipement et non topologique, ce qui faisait que je ne pouvais pas déclarer mes variables depuis le tableau des variables.

Maintenant ca marche nickel, 0 erreures et j'ai commencé sur vijeo.

Merci encore de vos coups de main!