Page 3 sur 3

Re: problème detection capteur

Posté : 10 mai 2017, 17:52
par philou77
Cette 'obligation' est apparue suite à un incident avec un broyeur de branche..
un opérateur s'est fait happer... son collègue à enclenché l'arrêt d'urgence...et rien ne s'est passé, le broyeur a continué de fonctionner !!
Si c'est toi qui appuie sur l'arrêt, c'est cool, si c'est ton collègue.. c'est moins bien et tu vas maudire (mais pas longtemps) celui qui a cablé la machine ;)

Je maintiens que les régimes de neutre ont été créés pour la SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS..

Re: problème detection capteur

Posté : 11 mai 2017, 06:57
par skip74
philou77 a écrit : 10 mai 2017, 17:52 Cette 'obligation' est apparue suite à un incident avec un broyeur de branche..
un opérateur s'est fait happer... son collègue à enclenché l'arrêt d'urgence...et rien ne s'est passé, le broyeur a continué de fonctionner !!
Si c'est toi qui appuie sur l'arrêt, c'est cool, si c'est ton collègue.. c'est moins bien et tu vas maudire (mais pas longtemps) celui qui a cablé la machine ;)

Je maintiens que les régimes de neutre ont été créés pour la SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS..
++++1

valable sur les circuits de commande.
mais sur des circuits de mesure, on a le droit de ne pas référencer (a condition qu'une erreur de mesure ne réduit pas le niveau de securité)