Page 3 sur 4

Re: Connecteur HE10

Posté : 14 mai 2017, 17:22
par Ulairi
A priori son capteur c'est celui-là :

http://www.bamo.fr/cbx/_ftp/msf775-01.pdf

Le collecteur est ouvert, ne pas oublier la résistance de tirage de 2000 ohms !

Note : merci de préciser le matériel utilisé, c'est tout de même essentiel pour pouvoir répondre aux questions posées.

Re: Connecteur HE10

Posté : 14 mai 2017, 18:38
par itasoft
slts,
ci dessous le BON branchement


cliquer dessus pour agrandir
codeur.JPG

Re: Connecteur HE10

Posté : 15 mai 2017, 08:34
par TS95
Bonjour,

merci pour vos réponses. J'utilise en effet ce débitmètre mais avec une version antérieur. Le branchage reste le même cependant. Je test ce câblage... Ce que t'appelle la bourre c'est l'alimentation ?

Re: Connecteur HE10

Posté : 15 mai 2017, 10:15
par TS95
Toujours aucunes détection du débit et défaut I/0 clignotant lorsque je ne connecte pas le HE10. Lorsque je connecte le HE10, plus aucun défaut mais aucune détection de Front montant. Pourtant le IA est clignotant dans la fenêtre de config, cest quil détecte quelque chose.

Re: Connecteur HE10

Posté : 15 mai 2017, 10:57
par itasoft
slts,
pour savoir si ça compte, mettre un bouton poussoir à la place du codeur

cliquer dessus
codeur.JPG

Re: Connecteur HE10

Posté : 15 mai 2017, 11:20
par TS95
Oui ça compte, car la valeur de IA réagis bien lorsque j'envoie l'eau et lorsque je la coupe. Il clignote quand il faut, s'éteint quand il faut. Malgré cela, je reste en Mesure invalide et valeur courant = 0. De plus, dans Mon grafcet, le contact correspondant à la détection des impulsions ne réagit pas et reste tjrs à 0

Re: Connecteur HE10

Posté : 15 mai 2017, 11:39
par itasoft
(*programme*)



(* Carte Comptage CTY2A à l'emplacement 8 *)
%MD8.0.4:=16777000;(*Preselection*)
%Q8.0.1:=%S1 OR %S0;(*Raz*)
Valeur_codeur_m:=%ID8.0;
%Q8.0:=TRUE;(*Validation compteur*)

Re: Connecteur HE10

Posté : 15 mai 2017, 12:29
par TS95
Ligne 3 la valeur du codeur et %ID n'ont pas le même type de donné donc tu ne peux pas mettre une égalité

Re: Connecteur HE10

Posté : 15 mai 2017, 12:53
par itasoft
slts,
déjà c'est pas une égalité, c'est une affectation, Valeur_codeur est du type 32 bits %MD ou ( DINT sur Unity)
ignorant !!!!
LOL

Re: Connecteur HE10

Posté : 15 mai 2017, 13:06
par TS95
A la place de Valeur_codeur_m je suis censé mettre mon %I1.1, mais son type n'est pas correspondant au %ID, donc affectation impossible