Page 3 sur 3
Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion
Posté : 13 sept. 2017, 17:23
par josé
bonjour,
Je ne pense pas que étanchéité du réservoir soit la cause, mais je ne connais pas toute ton installation.
Personnellement 30 mBars de variation c'est déjà bien.
a ta place je ferais beaucoup plus simple, j'utiliserais la courbe de la pompe,
si pompe en route et pression inférieur a 100 mbars = pompe désamorcé
si pompe en route et pression presque égale a pression sans débit = colmatage échangeur
Quelle pression de ta pompe sans débit ?
Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion
Posté : 13 sept. 2017, 17:58
par TILOUP
tous d’arobe merci pour tes réponse
elle et de 300mbar
pour les valeur
sa se possible a faire et sa marche
si pompe en route et pression inférieur a 100 mbars = pompe désamorcé
sa pour le moment se pas possible les valeur change a une fréquence trop élève
le contacte arête pas de fais un "effet mitraillette" et sa se pas bon pour le matérielle
si pompe en route et pression presque égale a pression sans débit = colmatage échangeur
il et a première vu possible de le faire me je se pas quoi faire comme formule
Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion
Posté : 13 sept. 2017, 18:28
par josé
pour lisser la pression d'une pompe je monte ceci :
https://www.samson.de/document/e26262fr.pdf
la régulation débute a 200mBars et je les montent en // de la pompe (avec retour sur l'aspiration )
Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion
Posté : 14 sept. 2017, 18:02
par josé
bonsoir,
Tu as écrit:
Le circuit et vraiment petit donc normalement pas besoin de vase d’expansion
Je pense que tu te trompe le vase d'expansion permet de ne pas avoir
un "effet mitraillette"
Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion
Posté : 15 sept. 2017, 08:47
par TILOUP
Bonjour,
Sinon je mais un system anti bélier au niveau des capteur
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... rane-e6043
Sinon les Vasse d'expansion sa se dimensionne commet jais jamais installe sa ??
Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion
Posté : 15 sept. 2017, 16:47
par josé
bonjour,
Un vase d'expansion est la même chose que ton anti-bélier, mais en plus grand, il se monte en sortie de pompe.