Page 3 sur 4

Re: Transfert tsx47400

Posté : 20 août 2018, 10:12
par Lyo69
" itasoft " :
" c'est pas une pile mais une batterie, même si celle ci est déchargée , l'automate sous tension on peut transférer.".

Salut itasoft.

Il me semble que j'ai eu le cas d'une batterie de RAM en court-circuit, et là, il n'y a pas moyen de se connecter à l'API...

Re: Transfert tsx47400

Posté : 20 août 2018, 10:20
par dvd88
Le processeur et la ram sont "neufs" je viens de les recevoir.

Re: Transfert tsx47400

Posté : 20 août 2018, 10:30
par Lyo69
dvd88 :
" Le processeur et la ram sont "neufs" je viens de les recevoir."

Tu as ce défaut "CPU" avec et sans la RAM ?
Si ta RAM est neuve ( mais date de 15 ans ) la batterie est peut-être H.S., en ouvrant le corps de la RAM, il y a un petit connecteur à deux positions "avec" et "sans" batterie, ce connecteur que l'on peut déplacer permet de ne pas trop décharger la batterie pendant le stockage, de plus, il se peut que la batterie étant complétement déchargée, elle "pompe" trop de courant, et il faut la laisser se charger pendant une petite demi-heure afin de réduire le courant de charge...

La doc Schneider n'est pas très utile :
"1.1-2 Modules processeurs TSX P... ou TPMX P...
. Voyant RUN (vert): allumé si le processeur est en fonctionnement (programme en cours d'exécution).
. Voyant CPU (rouge): allumé si défaut processeur.
. Voyant MEM (rouge): allumé si défaut mémoire utilisateur.
. Voyant I/O (rouge): allumé si défaut d'entrées/ sorties."

Re: Transfert tsx47400

Posté : 20 août 2018, 10:39
par dvd88
Oui avec et sans RAM meme soucis

Re: Transfert tsx47400

Posté : 20 août 2018, 10:43
par JC87
Dans ce cas c'est le processeur qui est mort mais il me semblait que tu disais dans un de tes messages précédents qu'un transfert sans cartouche ne posait pas de problème ? Après il peut aussi y avoir le rack qui déconne, ça m'est déjà arrivé. Vérifier aussi que c'est bien un RKN et pas un S ou un E on se fait aussi avoir avec ça.

JC

Re: Transfert tsx47400

Posté : 20 août 2018, 10:47
par dvd88
C etait avec un autre automate qui tourne

Re: Transfert tsx47400

Posté : 20 août 2018, 11:35
par dvd88
Pour le transfert sans cartouche ca marche maos avec une conf qui n a pas de cartouche renseigner.

Re: Transfert tsx47400

Posté : 20 août 2018, 15:51
par JC87
Donc pour récapituler tu peut transférer un programme dans le processeur sans RAM mais si tu met la cartouche là le transfert n'est pas possible. Et ça te fait ça avec deux processeurs 47-455 différent ? si c'est ça je ne vois pas du tout d’où ça peut venir, quelque chose m'échappe :?

JC

Re: Transfert tsx47400

Posté : 20 août 2018, 16:26
par itasoft
slts,
j'avais même pensé à la languette qui retient la cartouche qui se coince et n'est pas en butée tout à gauche car ya un capteur sur cette languette.

Re: Transfert tsx47400

Posté : 20 août 2018, 16:39
par JC87
La languette ça peut en effet car souvent les gens forçaient comme des brutos pour sortir la cartouche et cassaient le ressort de la dite languette. Mais a priori notre ami a essayé un autre processeur donc je doute que les deux soient cassés. Il faudrait qu'on ait l'historique exact de ce qui a été fait pour comprendre ou est le problème.

JC