Page 3 sur 3
Re: Pl7-2 Erreur 4011
Posté : 05 janv. 2019, 10:32
par Cad33
Voici les références pour le Num1720 :
-Tsx 172 3428 v1.4
-Tsx P1720 Fa v1.0
-TSXMC70 E38
Est-ce que l'on pourrait le remplacer par un Tsx 172 3428 v 1.0 ?
Merci.
Re: Pl7-2 Erreur 4011
Posté : 05 janv. 2019, 11:55
par JC87
Bonjour,
Si tu a un automate de rechange sous la main ça ne coute rien d'essayer. Normalement une différence d'indice pose rarement de problème sur cette génération d'automates. De plus le programme étant dans la cartouche mémoire il n'y aura pas de transfert a faire.
JC
Re: Pl7-2 Erreur 4011
Posté : 05 janv. 2019, 19:39
par itasoft
slts,
comme JC87
Mettre la cartouche TSXP1720 à gauche la cartouche TSXMC70E38 à droite , mettre la bourre et noter les voyants qui s"allument
Re: Pl7-2 Erreur 4011
Posté : 05 janv. 2019, 22:51
par Cad33
Avec les cartouches comme tu dis, c'est Cpu rouge fixe.

Re: Pl7-2 Erreur 4011
Posté : 05 janv. 2019, 23:36
par itasoft
slts,
Commander un automate TSX 172 3428 chez COFIEM y mettre les deux cartouches, mettre la bourre et noter les voyants qui s'allument
Re: Pl7-2 Erreur 4011
Posté : 07 janv. 2019, 07:43
par Béryl
Antoine, c'est pas un humain, c'est un algorithme (comme disent les journaleux) !

Re: Pl7-2 Erreur 4011
Posté : 07 janv. 2019, 10:16
par Brebiou
Cad33 a écrit : ↑05 janv. 2019, 07:09
Bonjour,
J'ai testé la cartouche sur un autre automate, elle fonctionne.
Est-ce que l'on peut remplacer un Num 1720 par un tsx17-20 sans problème ?
Personne n'a de logiciel pl7-1?

Merci.
Cad33 a écrit : ↑05 janv. 2019, 22:51
Avec les cartouches comme tu dis, c'est Cpu rouge fixe.
Si tu as essayé la cartouche sur un autre automate, est que celui ci a démarré, essaie de mettre les cartouches de cet automate sur celui qui est douteux.
Après si ton automate de rechange est aussi HS, t'as vraiment pas de bol.
Re: Pl7-2 Erreur 4011
Posté : 04 févr. 2019, 19:18
par Cad33
Bonsoir à tous,
Nous avons réussi bon gré, mal gré, à redémarrer le tour en changeant l'automate et en réinitialisant la mémoire de laNum.
Merci à tous pour vos contributions.
Re: Pl7-2 Erreur 4011
Posté : 14 avr. 2024, 07:21
par itasoft
demande de renseignement, est que sur cette NUM y avait un IHM comme sur la photo ci dessous ?????
--------------