Scrutation d'un programme en ladder

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7176
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Scrutation d'un programme en ladder

Message par itasoft »

Slts,
Résultat de l’expertise :
Section PESAGE Réseau « Alimentation produit 2: Moteur vis transfert Big Bag gélatine »
BUGG:
En automatique le n° de produit est considéré (%MW10<=%MW20[%MW1])
alors que en manuel on ne tient pas compte du n°de produit
si %MW1 ne vaut pas 2 alors on met le %MW302 à 0 à la fin de la section DOSAGE
ce qui a pour effet de mettre à zéro la sortie %Q10.8 par la perte de %MW302 :X0
puis %MW302 :X0 est remis à 1 au label %L35-1 ce qui peut expliquer que on le visualise toujours à 1.

En conclusion, en MANUEL le n° de produit ne doit pas intervenir,
Mettre l’entrée %I3.13 à la place de sa copie %MW302 :X0 car cette copie est mise à zéro en amont du réseau puis remise à 1 en aval du réseau,
et de la baise dans le réseau, LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
valerypetit
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 172
Enregistré le : 24 janv. 2016, 21:47

Re: Scrutation d'un programme en ladder

Message par valerypetit »

Bonjour Itasoft,

j'ai bien vu ton email, excuse moi je pensais t'avoir répondu mais hier soir mon message était encore en boite d'envoi.

tu as mis le doit sur une erreur de débutant.
je tacherai de faire plus attention à l'avenir.

je des essais de prévu vendredi. donc je vais me connecter pour faire un contrôle voir comment corriger le problème au plus propre.

encore Merci à toi.

Valery
Répondre