Page 3 sur 3

Re: Mise à échelle

Posté : 25 juil. 2020, 12:37
par Lancelot
D'accord. Merci pour ton aide Lorent2 !

Re: Mise à échelle

Posté : 25 juil. 2020, 12:43
par philou77
Re !

Oui lorent2 , tu as presque raison mais ..
4mA c’est pas 5530 en vrai.

C’est légèrement imprécis .

Re: Mise à échelle

Posté : 25 juil. 2020, 12:48
par Lancelot
Il faut que je prenne 5529,6 précisément ? Comme dans le calcul ?

Re: Mise à échelle

Posté : 25 juil. 2020, 12:49
par philou77
Tu peux pas !
Tu as un entier à la base, pour la virgule, tu repasseras 🥴😜

Re: Mise à échelle

Posté : 25 juil. 2020, 12:52
par Lorent2
Lancelot a écrit : 25 juil. 2020, 12:48 Il faut que je prenne 5529,6 précisément ? Comme dans le calcul ?
Les puristes diront 5529,6, mais prends directement 5530.

Tu aura une erreur de 0,0289 µA donc totalement négligable

Re: Mise à échelle

Posté : 25 juil. 2020, 12:53
par Lancelot
Dac merci bien pour votre aide !

Re: Mise à échelle

Posté : 25 juil. 2020, 12:57
par philou77
Oui lorent2,

C’est négligeable dans son cas . Mais ça peut avoir son importance dans d’autres cas de fausser le coef directeur.


Et puis c’est toujours bien de comprendre ce qu’on fait !

Re: Mise à échelle

Posté : 25 juil. 2020, 13:00
par Lorent2
philou77 a écrit : 25 juil. 2020, 12:57 Oui lorent2,

C’est négligeable dans son cas . Mais ça peut avoir son importance dans d’autres cas de fausser le coef directeur.


Et puis c’est toujours bien de comprendre ce qu’on fait !
Oui, mais pour éviter de fausser, on commence par prendre une carte adaptée au transmetteur.

J'espère juste ne pas lire bientôt que son transmetteur sait faire du 0-20mA

Re: Mise à échelle

Posté : 25 juil. 2020, 13:02
par philou77
Lol 😂

Re: Mise à échelle

Posté : 24 avr. 2023, 02:02
par mesnirmou
Bonjour,
tres tardif, mais ça peut sevir.
Une résistence aurait largement fait l'affaire sur une des entrées natives du s7-1200.
Je pense que c'est la cas généralement même sur les vieux tsx87.

https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-FR