Page 3 sur 3
Re: Probleme de connection PG - Cpu
Posté : 09 févr. 2016, 23:35
par steph68
oui tu effaces comme pour les autres blocs
c'est des blocs de la bibliothèque de fonctions SIEMENS
par ex, si tu utilises une tempo TON dans ton programme, Step7 te rajoute automatique le SFB4 (tempo TOF = SFB5, BLKMOV = SFC20 pour déplacer de la mémoire par ex ...)
tu effaces tout et en chargeant ton nouveau programme, il n'y aura que les blocs que tu exploites vraiment (et pas ceux de l'ancien programme).
si tu as une console SIEMENS PG, formattes carrément la MMC (à ne pas faire avec un PC classique, le formattage est particulier).
@+
Re: Probleme de connection PG - Cpu
Posté : 10 févr. 2016, 14:52
par Yacub
Alors le transfert via Step7 donne le meme resulat.
Concernant la suppression des blocs en ligne il me dit " les fonction systeme (sfc) et les blocs fonctionnels systeme (sfb) ne peuvent etre effaces en ligne .
ça coince ...
Re: Probleme de connection PG - Cpu
Posté : 10 févr. 2016, 14:58
par Yacub
Re: Probleme de connection PG - Cpu
Posté : 10 févr. 2016, 21:35
par steph68
je sèche concernant ton pb mais par élimination :
hypothèse 1 : la MMC est naze
hypothèse 2 : la CPU est naze
hypothèse 3 : l'install de Step7 est naze
tu as déjà essayé 2 mmc différentes sur 2 CPU différentes ... donc tu peux écarter les hypothèses 1 & 2
ou alors tu n'as pas de chance et tu as 2 mmc et/ou cpu hors service.
es-tu sûr de ton install Step7 (déjà fonctionné sur des installations en service) ?
@+
Re: Probleme de connection PG - Cpu
Posté : 11 févr. 2016, 09:17
par djé
Salut,
Ta copie d'écran montre bien que la CPU ne dispose d'aucune mémoire de chargement. Mémoire de chargement qui est supposée faire partie de ta MMC.
Pas de MMC, pas de chargement de ta CPU.
Tes MMC sont-elles neuves? Ont-elles été formatées/bidouillées depuis un PC? Si oui c'est mort.
Check les liens suivants:
ici et
là
Re: Probleme de connection PG - Cpu
Posté : 12 févr. 2016, 19:12
par Yacub
Bonjour,
Oui j'ai deja envoyer des programmes sur d'autres Cpu a partir de cette console .
Dans ce cas je vais tenter de me procurer d'autre MMC pour voir si le probleme sera resolu, pour infos les support de chez Siemens m'a dit que les bloc SFB et SFC font partie de la "Rom" et que cela ne prends aucune place .
Merci pour votre aide, je reviendrai dans deux petite semaines ( le temps de recevoir mes nouvelles mmc) pour confirmer si le probleme venait bien des mmc .